аналог. выходы - регулировка
Мне нужно, чтобы ПЛК150 I выдавал на аналоговых выходах значения тока близкие к 0 мА и 16 мА (для непосредственного управления твердотельными реле).
Можно это сделать путем ввода значений «Коррекция в начальной точке» (Null correction) и «Коррекция в конечной точке диапазона» (Full range correction)?
Нужно ввести -4 и -4 в эти поля?
P.S. Попробовать не могу, т.к. контроллера у меня нет в наличии.
-
токовые выходы плк могут выдавать сигнал в диапазоне 3,6-21 ма.
тведотельное реле не требует аналогового управления, если не хватает выходов, то запаралельте вход реле шунт. резистором так, чтобы при 4-6 ма на выходе цап напряжение на входе реле было меньше напряжения срабатывания. R<(u вкл/0.006)