Показано с 1 по 10 из 10

Тема: трм 212 положение задвижки

  1. #1

    Question трм 212 положение задвижки

    Здравствуйте.
    Вопрос у меня в следующем.
    Имеется ли в ТРМ 212 возможность организовать ручное управление положением задвижки (считать текущее положение в процентном виде и записать необходимое)? На ТРМ 212 собран регулятор перепада давления и операторам иногда необходимо работать выше описанным образом.

    Выдержка из документации:

    8.2.2. Режим дистанционного управления регулятором
    8.2.2.1. При дистанционном управлении регулятором пользователь самостоятельно задает требуемый выходной сигнал регулятора с помощью компьютера через интерфейс RS_485.
    Для осуществления дистанционного управления регулятором в приборе существуют два оперативных параметра:
    • r−L («перевод прибора на внешнее управление»), допустимые значения: 0 – автоматический режим управления регулятором (см. п. 8.2.1); 1 – дистанционный режим(управление с помощью ПК);
    • r.OUt («выходной сигнал регулятора»), допустимые значения: –1.000…1.000 для
    прибора с ВУ ключевого типа; 0.000...1.000 для прибора с ВУ аналогового типа.
    8.2.2.2. При записи r−L=1 засвечивается светодиод RS, прибор прекращает регулирование и передает управление пользователю, который, задавая по RS_485 значения параметра
    r.OUt, устанавливает задвижку в нужное положение.
    8.2.2.3. Для прибора с ВУ ключевого типа в параметре r.OUt, задают количество процентов, на которое нужно переместить задвижку.
    Внимание! Не путать с положением, в которое требуется установить задвижку.


    Вроде все ясно, но в другой документации (Программируемые параметры ТРМ 212) написано:

    2. PV, LUPV , Set.P, O , r.out являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора. Для этих параметров допускается только их чтение, и они не могут быть записаны через интерфейс.
    Прибора под рукой нет проверить не могу. Кто в курсе подскажите пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    уважаемые специалисты "овен". так можно ли управлять положением задвижки в трм 212 с пк или нет?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от resident Посмотреть сообщение
    Имеется ли в ТРМ 212 возможность организовать ручное управление положением задвижки (считать текущее положение в процентном виде и записать необходимое)? .
    Можно действительно с использованием параметров r-l , r.out
    НО с некоторыми ограничениями:
    - если задвижка аналоговаято писать\читать можно в процентном виде ..
    - Но если ИМ трехпозиционный, то записывать можно только приращение НА КОТОРОЕ нужно переместить задвижку. Прочитать где находится задвижка можно только при использовании датчика положения, читая параметр PV2; если его нет - то прибор ничего не знает о положении задвижки.

    Цитата Сообщение от resident Посмотреть сообщение
    ...2. PV, LUPV , Set.P, O , r.out являются оперативными параметрами ....
    для r.out - все написанное стправедливо когда дист. управление выключено.

  4. #4

    По умолчанию

    В ТРМ 212 в качестве выходов используются 2 электромагнитных реле.
    ИМ двухходовой клапан(1 обмотка открытие, 2 закрытие). Я так думаю что это и есть аналоговая задвижка или я ошибаюсь?
    Если нет то значит если я запишу в параметр r.out значение 100(процентов) соответственно он должен открытся на 100%(по времени) или 0 и он закроется. А также при чтении я получу его положение(процент открытия). Я мыслю в правельном направлении?

  5. #5

    По умолчанию

    да забыл на входах используются 2 датчика давления 4-20

  6. #6

    По умолчанию

    1. Если 2 реле - это второй случай.
    Можно записывать только приращение, т.е процент на который нужно переместить задвижку:
    записываете в r.out 0,1 задвижка открывается на 10 %,
    записываете минус 0,2 - закрывается на 20 %.
    2. Если на входах 2 датчика давления, то вы работаете явно без датчика положения и соответственно читать в каком положении сейчас задвижка Вы не сможете.

  7. #7

    По умолчанию

    rish cпасибо с 1 и 2 понятно то что надо. Но еще необходимо знать а на сколько процентов в данный момент прибор открыл задвишку.
    Если в приборе это начение есть то я могу отобразить оператору форму с ползунком установить для него текущее положение а делее оператор будет сам добавлять проценты или отнимать. Для них это и будет как бы ручное управление. Такой вариант возможен?

  8. #8

    По умолчанию

    К сожалению нет. Прибор без датчика положения "слепой".
    Он выдает импульс на реле и забывает об этом.
    При этом тут еще надо иметь ввиду что
    записывая какое то значение в r.out это не значит, что положение изменится именно на то значение, которое хотели,
    поскольку у задвижки может быть например люфт или время хода не точно задали и тп...

  9. #9

    По умолчанию

    rish спасибо. очень жаль.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте. Напишу тут, т. к. задача схожая: нужно управлять клапаном с дискретными входами (МЭОФ) с токовой обратной связью с помощью ТРМ212. Конкретно интересует метод ручного управления с помощью Мастер-скады, изменяя (с помощью кнопок/ползунка?) OPC-переменную r.out. Если я верно понимаю, то возможно осуществить управление кнопками без фиксации "больше"-"меньше", как-то преобразуя их выходные логические значения на +/- фиксированную величину, допустим, +/-0,1. Нужна помощь именно в этом преобразовании в М-Scada.