Показано с 1 по 6 из 6

Тема: мпр51 + дв-1к

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    9

    По умолчанию мпр51 + дв-1к

    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, могу ли я совместно с МПР51 использовать датчик ДВ-1К
    Последний раз редактировалось Ianus; 17.11.2009 в 20:01.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    29 просмотров, и никто не ответил
    группа технической поддержки, отзовитесь, пожалуйста

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    а для чего нужен такой хитрый датчик, когда можно просто поставить два датчика 100п(или 50м, 100м) -сухой и влажный? и проще и дешевле.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр ч. Посмотреть сообщение
    а для чего нужен
    нужен он для контроля температуры и влажности архивного помещения
    Последний раз редактировалось Ianus; 18.11.2009 в 19:38.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр ч. Посмотреть сообщение
    поставить два датчика 100п(или 50м, 100м)
    с инструкции по эксплуатации ДВ-1К
    5.2. В качестве термочувствительного элемента (4) используется элемент чувствительный платиновый ЭЧП-0183 градуировки 100П.
    5.3. Конструктивно влагочувствительный элемент (3) (в дальнейшем ВЧЭ) выполнен следующим образом. На полую кислотостойкую и электрически изолирующую трубку надет специальным образом обработанный чулок из стеклоткани. По поверхности чулка намотаны в виде спиралей два металлических электрода. Внутри трубки помещен элемент чувствительный платиновый ЭЧП-0183 градуировки 100П.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DV-1K 4.jpg 
Просмотров:	316 
Размер:	467.4 Кб 
ID:	1652
    Последний раз редактировалось Ianus; 18.11.2009 в 20:04.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    наверное в датчике используется компенсационный способ измерения и основным параметром пропорциональным влажности является величина тока через электроды на миллиамперметре. сами датчики используются лишь в качестве равновесных составляющих. способ хорош и прост, но использовался наверное в период отсутствия точных электронных приборов и в мобильных установках. я бы не рискнул его использовать, поскольку этот доп. источник для мпр51 не требуется, а солевой раствор есть эталон влажности, и что тогда мы будем мерять? значение влажности на приборе будет постоянным в широком диапазоне окружающей влажности..