Проблема вот в чем. Мне нужен параметр прибора ТРМ138 который бы отображал уставку, но не C.SP-параметр, а ту которая на ЦИ-2 (на втором цифровом индикаторе) прибора. Этот параметр мне нужно вывести на диспетчерскую.
В общем ситуация вот какая... На каждом птичнике в качестве аварийной сигнализации мы используем ТРМ138. Данные с прибора поступают на компьютер диспетчера, у которого на экране отображается температура, срабатывание выходного реле, уставка. На приборе выставлен гистерезис +-6 градусов. У диспетчера на срабатывание выходного реле компьютер выдает звуковое оповещение.
И вот сия проблема: Например. На приборе установлена уставка 21 градус, или бригадир или слесарь (по ошибке) оперативно (не в параметре СР) изменяет уставку до 37 градусов, а т.к. гистерезис 6 градусов, то температура, увеличившись до 43,5 градусов, не даст команду на срабатывания выходному реле. В итоге ночной диспетчер спит, звукового оповещения нет, и птица померла.