Тема: пожелания к плк

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию пожелания к плк

    при перезагрузке по собаке или по кнопке все выходы переходят во включенное состояние. возможно ли от этого избавится. ато срабатывают все пускатели.

  2. #2

    По умолчанию

    пришлите пожалуйста лог загрузки плк. и проект

  3. #3

    По умолчанию

    поставьте безопасное состояние для выходов в ноль.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    вы наверно не правильно поняли.

    иногда я не могу по Rs232 соединится с плк. обычно помогает кнопка резет. после нее соединение нормально. но при нажатии резет менее чем на 1 сек щелкают выходные реле. если я забыл на объекте в этот момент выключить автомат, то ужас.
    то же происходит если ошибка в программе (зацикливание и тп) и происходит рестарт.

    PS Выходные реле срабатывают при рестарте на ПЛК 100 24 К, а на ПЛК 100 24 Р не срабатывают(сегодня проверил).
    Последний раз редактировалось Сергей71; 31.07.2007 в 13:47.

  5. #5

    По умолчанию

    То же самое - ПЛК 100 24 К М. При нажатии на кн. сброс кратковременный
    импульс 24В на выходах. Правда при ситуации когда используется библиотека NetVarUDP_LIB и сетевые переменные. Безопасное положение-
    в ноль. Таргет 2.0-04,CoDeSys 2.3.8.1. Как выйти из положения?