Добрый день,

Вычитываю из устройства (ПЛК100) 24 регистра (переменных). Если устройство не отвечает (например, оно выключено), то ОРС сервер пытается 24 сек прочитать переменные из выключенного устройства. На это время, естественно, прекращается опрос других устройств в сети.

Если бы сервер опрашивал по 1 регистру с таймаутом 1 сек, то это было понятно. Но он же группирует регистры и пытается прочитать сразу 15 регистров и делает это 15 раз! Далее 1 регистр он читает 1 раз, а оставшиеся 8 регистров читает 8 раз по 8.

Что можно сделать, чтобы не тратить 24 сек. на выключенное устройство?
И можно ли изменить время timeout-а?