Тема: Проблема трм202 и датчик влажности evhp503

  1. #1

    По умолчанию Проблема трм202 и датчик влажности evhp503

    менеджер в овене предложил купить такую комбинацию.
    но как ее подкючить? если кто сможет помочь словом, схемой, буду очень благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Датчик питается 8..24 Vdc. Два провода: коричневый и зеленый. Коричневый на плюс питания. На вход ТРМ202 резистор 100 Ом (10-11,12-13 первый и второй вход соответственно) в параметрах настройки прибора группа luin параметры in.t1 (in.t2) i4.20 для сигнала 4-20мА.

  3. #3

    По умолчанию спасибо все заработало

    желательно чтобы на трм был управляемый источник напряжения.