Тема: не получается прочитать входы му110

  1. #1

    По умолчанию не получается прочитать входы му110

    Нужна помощь
    ПЛК100-24-Р-М,прошивка 2.10.5 и таргет 2.10.5
    Перечитывал про конфигурирование МУ,МВ и МДВВ и подключение их к ПЛК,кучу тем про эти проблемы(это чтобы не намекали про RTFM)
    Всё делал по этому типу:
    1)добавление модбас мастер,замена 232 на 485,протокол RTU
    2)добавление универсального modbus device, адрес слейва выставил 32(как и на МУ110)
    3)добавил register input module
    register address 51
    команда 0х04
    проект прилагается
    не вижу входа, коч_убей
    Наверняка какая-то мелочь где-то зарылась...

  2. #2

    По умолчанию

    проект не прикрепили

  3. #3

    По умолчанию

    сорри, упустил.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar plk100.rar (22.2 Кб, Просмотров: 46)

  4. #4

    По умолчанию

    во-первых, у модуля совсем не Modbus RTU протокол;
    во-вторых, скорость не 115200..
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    действительно, 57600 стояло у модуля ввода.но на плк скорость отображается как 11520 почему-то.но зато всё видится.спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    к тому же перепутал му и мв.конечно входы мв пробовал прочитать.