    Есть подключение ПЛК-100 и МДВВ по Modbus ASCII. Требуется считать значение маски входов, программа до безобразия простая, все работает и по шаблону, и через Universal Modbus Device, но периодически (примерно раз в 5-6 часов) у МДВВ значение маски начинает принимать случайные значения и так продолжается от 1 мин до 2 часов, а затем все само собой приходит в норму. Период опроса 1000 мс, скорость 115200, RS 485 длиной 20 см. все находится в заземленном металлическом ящике. Что может быть не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Я лично сам являюсь сторонником ModBus, но у контроллеров фирмы ОВЕН гарантированно работает только протокол ОВЕН :-(. Остальное надо проверять (обкатывать) неделями :-(и то иногда проскакивают глюки).
    Если есть возможность перейди на протокол ОВЕН и о проблемах связи забудешь как о кошмарном сне. Примеры есть на сайте.
    В следующий раз выкладывай конфигурацию ПЛК1хх, указывай прошивку и торгет файл. И конечно удачки тебе с протоколом ОВЕН :-).
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Тема неоднократно поднималась. Если выставить время ожидания ответа слишком маленьким - именно это и будет происходить.
    ModBus работает в МДВВ стабильно во множестве проектов.

  4. #4

    По умолчанию

    чего не скажешь о мву....