    вопрос к разработчикам бгр.
    нельзя ли использовать данный блок для размножения выходного сигнала с датчика 4-20 ма (например пд-100). в таком случае исчезла бы необходимость в фукции "регистрация" во многих трмах.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    ток на любом выходе бгр зависит лишь от нагрузки на этом выходе. регистрировать ток можно включая последовательно входа нескольких приборов при правильном соблюдении условий суммарного сопротивления и напряжения питания токовой петли.