Тема: как читать входы сми1?

  1. #1

    По умолчанию как читать входы сми1?

    здравствуйте,необходимо добавить входные сигналы в плк110-32 за счет панели сми1. панель слейв, плк-мастер, протокол модбас как сконфигурировать панель и плк чтобы читались входы панели?

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте. обращение к дискретным входам панели сми1 в режиме Slave описано в пункте 5.4 документа "руководство пользователя. конфигуратор сми1".

    как это выглядит в конфиграции плк, см. рисунок.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (137.9 Кб, Просмотров: 83)
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    а тоже самое для плк63 можно? с примерчиком программы, только работающей, а то че-то не получается.

  4. #4

    По умолчанию

    С ПЛК63 так не получится - необходимо реализация через библиотеку ModBus.Lib
    В ней же видны состояния обмена для анализа ошибок.

  5. #5

    Thumbs down

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    С ПЛК63 так не получится - необходимо реализация через библиотеку ModBus.Lib
    В ней же видны состояния обмена для анализа ошибок.
    Собственно так и делаю
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9042
    Причем интересно, что когда меняю адрес регистра 40 (дискретные входы) на 8 (первый параметр редактирования), все работает нормально без задержек!

  6. #6

    По умолчанию

    присылайте проекты.