Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: программирование мпр51-щ4 на пк

  1. #1

    По умолчанию программирование мпр51-щ4 на пк

    используем в производстве колбасных изделий и др. терморегуляторы мпр51. периодически приходится эти приборы программировать (как в процессе работы, так и при установке нового прибора), что вручную делается очень долго, мудрено и неудобно.
    в то же время программа-конфигуратор позволяет программировать за минуты, переносить программы с одного прибора на другой, сохранять их...
    в перечне комплектации прибора указано, что <<дополнительно поставляется кабель для программирования мпр51-щ4 на пк>>. поиск информации об этом кабеле на сайте выдает только приведенную выше фразу и больше ничего и нигде нет (да, еще встречается строка в каталоге оборудования).
    в тоже время о других дополнениях к приборам Owen информации много (например о резистивном делителе рд 10 - и фото с описанием, и электросхема с номиналами резисторов, и рэ, и сертификат).
    если свободно распространяется программа-конфигуратор для мпр51, то почему скрыта информация об обязательном элементе - кабеле для программирования на пк?
    ведь при приобретении любого сложного оборудования (того же пк) обязательно комплектуются все небходимые кабели, шнуры и пр.
    если кто-то из пользователей имеет указанный кабель, прошу сообщить его схему и номиналы на лс, ведь конструктивно он же не сложнее упомянутого рд10.
    а магазина Owen поблизости нет, приобрести кабель нет возможности...

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте.
    информация эта не скрыта, выкладываю распайку кабеля.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	кабель МПР51.JPG 
Просмотров:	737 
Размер:	44.1 Кб 
ID:	1625
    Вот тут идет параллельное обсуждение...
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 12.11.2009 в 10:02.

  3. #3

    По умолчанию

    большое спасибо за ответ и схему распайки кабеля.
    но как следствие возник попутный вопрос - разъем Xp2 должен соединяться с разъемом мпр51 на 30, 31, 32 и 33 контакты, но какие куда конкретно - неясно. прошу уточнить, если есть возможность, потому что наши компьютерщики также засомневались без информации о "внутренностях" мпр51.
    и еще: разъем Xp1 - для Lpt или Com портов пк ("мама" или "папа")?

  4. #4

    По умолчанию

    уважаемый сергей! последовал по вашей ссылке (кстати, поиск форума об обсуждении темы умолчал), подробно всю полемику по теме изучил.
    но там остался так и не выяснен вопрос о подключении 31 и 32 контактов мпр51 к кабелю. другие вопросы сняты.
    спросить больше не у кого, так как там тема давняя и, видимо, уже закрыта (пользователей более нет).
    может быть вы все-таки уточните? очень прошу...

  5. #5

    По умолчанию

    там все по порядку..
    контакт 1-2 на 30 клемму
    контакт 3-4 на 31 клемму
    контакт 5-6 на 33 клемму
    контакт 7-10 на 34 клемму.
    разъем для лпт, конечно папа.

  6. #6

    По умолчанию

    большое спасибо за консультацию! будем изготавливать...

  7. #7

    По умолчанию

    возник вопрос по программированию мпр51 и чтобы не начинать новую тему решил задать его здесь.
    пока не изготовил кабель для программирования на пк решил пару программ ввести вручную. и столкнулся со странным поведением прибора.
    дело в том что после разбивки памяти прибора на 20 25-шаговых программ программирование в уровне L1 не позволяет пронумеровать программы по порядку 1, 2, 3, 4 и т.д.
    после первой программы предлагается 4-я, затем 7-я и т.д. тройками до 58 номера вместо 20-и. программировал эти приборы десятки раз, а с таким поведением прибора столкнулся впервые. конечно можно было бы принять его условия, но все-таки что это означает и что еще можно ожидать?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    принесенный с хранения (3-6 мес) мпр51 никак не "желал" выдать собственную прошивку конфигуратору в пк. подача 220в питания прибору на несколько минут ( предварительно отключив кабель программирования) сделал его более покладистым - "общение " стало значительно дружественнее.
    и главное кнопочку "прог" при чтении и записи не забывать нажать.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 05.12.2011 в 12:17.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Адрес
    Старый Оскол
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Кто подскажет? Как определить исправный ли вход КЗР1, 2 на регуляторе - не калибруются?! ( делаю все по инструкции ).
    Последний раз редактировалось ewg2010; 29.03.2012 в 17:24.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    там все по порядку..
    контакт 1-2 на 30 клемму
    контакт 3-4 на 31 клемму
    контакт 5-6 на 33 клемму
    контакт 7-10 на 34 клемму.
    разъем для лпт, конечно папа.
    а на клемму 32, какой контакт подключать?