Тема: ТРМ 101. Не включается on/off регулирование

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 101. Не включается on/off регулирование

    Здравствуйте! Имеются б/у регуляторы ТРМ101-РИ. Отаботали 4 года в режиме ПИД-регулирования. Переставили их в другое место, где от них требуется работа в режиме двухпозиционного регулятора. Взяли инструкцию по эксплуатации, в соответствии с ней делаем следующее:
    1) В группе настроек LvoP параметр r-S ставим в положение "stop" - останавливаем регулятор. (Дополнительный вход при этом отключен, параметр Ev-1 стоит в "none". При установке параметра r-S в "stop" гаснет светодиод "п/c" и регулятор перестает управлять выходом 1)
    2) Заходим в группу Adv, и удивляемся Параметр CntL, который нужно изменить - отсутствует. Остальные параметры - соответствуют режиму pid-регулирования. (Первым в группе стоит параметр, которого почему-то нет в инструкции по эксплуатации, отображается что-то навроде "o-dp" и выбирается "on-off" Его изменение ничего вроде не даёт. Вторым стоит параметр vSP, дальше P, I, D, и т.д.)
    Вопрос - где найти параметр CntL, или как переключить этот регулятор в двухпозиционный режим?

  2. #2

    По умолчанию

    Приборы которые Вы эксплуатируют довольно старые, их список параметров и логика работы несколько отличаются от существующих.
    К сожалению, в Вашей версии прибора нет режима on/off регулирования. Его можно добиться обнулением состовляющих ПИД-регулятора. Зона нечувствительности будет играть роль гистерезиса.
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 10.11.2009 в 12:55.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ! Теперь будем знать, что ковыряться в настройках бесполезно. Приборы 2004 года выпуска.
    Я ещё до обращения на форум пробовал то, что Вы советуете. Параметры P, I, D ставятся в ноль, параметр db (Зона нечувствительности ПИД-регулятора) ставлю в "2" Датчик - ТСМ50. Ставлю задание температуры +38 градусов, и получаю такой результат: При температуре +36,1 и выше исполнительное устройство (контактор) отключено. При 36,0 начинается периодическое включение/отключение контактора с частотой 1 раз в секунду (чего быть не должно, т.к. параметр CP (период следования управляющих импульсов) установлен в "250") И наконец, при 35,9 исполнительное уст-во постоянно включено. Возникает впечатление, что параметр db просто "сдвигает вниз" величину уставки, и не создает эффект гистерезиса. Можно ли как-то исправить это?

  4. #4

    По умолчанию

    Если мне не изменяет память, то на заре ТРМ101 имел некую особенность работы зоны нечувствительности.
    Еще один варинт конфигурации прибора. На незадействованный выход, допустим 2-ой, подключаем ПИД-регулятор (параметр out2=o). К выходу 1 (на нем будет on/off закон) подключаем компаратор (параметр out1=Alor). Программируем логику работу компаратора, если нагреватель, то Alt=2. А дальше задаем гистерезис двумя параметрами: AL-d, AL-H.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    На незадействованный выход, допустим 2-ой, подключаем ПИД-регулятор (параметр out2=o). К выходу 1 (на нем будет on/off закон) подключаем компаратор (параметр out1=Alor). Программируем логику работу компаратора, если нагреватель, то Alt=2. А дальше задаем гистерезис двумя параметрами: AL-d, AL-H.
    Проблема решена именно таким способом
    Теперь всё работает как надо.
    Большое спасибо за поддержку!