Показано с 1 по 6 из 6

Тема: мва8 вносит сбой в работу унифицированного датчика

  1. #1

    По умолчанию мва8 вносит сбой в работу унифицированного датчика

    вобщем ситуация следующая , есть некий источник генерирующий от +3,5в до -3,5в, через делитель подключено к мва8 на вход от 0...1в, но как только источник выдаёт отрицательную часть от 0 до -3,5 мва8 вносит какой-то сбой и источник перестает работать, подскажите как это можно решить, например собрать некое устройство которое будет отключаться от входа на мва8 пока концах отрицательное напряжение, в общем помогите


    заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    диод не прбовали?

  3. #3

    По умолчанию

    не помог, пробовал

  4. #4

    По умолчанию

    если используете диод о каком отрицательном напряжении речь? если не затруднит, выложите схему

  5. #5

    По умолчанию

    тем неменее даже если возмете батарейку на 1,5в подключите через диод , то 1ое произойдет небольшое падение напряжение на диоде.2е пропускать диод все равно будет примерно 5% источника

  6. #6

    По умолчанию

    проблема найдена, спрятана в то, что все входы мва имеют общий контакт, жаль ,что каждый вход не автономен,
    всем спасибо, решение тоже найдено
    Последний раз редактировалось TiO2; 11.11.2009 в 17:17.