мва8 вносит сбой в работу унифицированного датчика
вобщем ситуация следующая , есть некий источник генерирующий от +3,5в до -3,5в, через делитель подключено к мва8 на вход от 0...1в, но как только источник выдаёт отрицательную часть от 0 до -3,5 мва8 вносит какой-то сбой и источник перестает работать, подскажите как это можно решить, например собрать некое устройство которое будет отключаться от входа на мва8 пока концах отрицательное напряжение, в общем помогите
заранее спасибо
-
-
-
Супер Модератор
если используете диод о каком отрицательном напряжении речь? если не затруднит, выложите схему
-
тем неменее даже если возмете батарейку на 1,5в подключите через диод , то 1ое произойдет небольшое падение напряжение на диоде.2е пропускать диод все равно будет примерно 5% источника
-
проблема найдена, спрятана в то, что все входы мва имеют общий контакт, жаль ,что каждый вход не автономен,
всем спасибо, решение тоже найдено
Последний раз редактировалось TiO2; 11.11.2009 в 17:17.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума