Показано с 1 по 6 из 6

Тема: максимальное количество модулей входов/выходов

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию максимальное количество модулей входов/выходов

    сколько модулей входов/выходов можно подключить к контроллерам овен?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в сети Rs485-32. с помощью повторителей можно увеличивать до 256(теоретически).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    в сети Rs485-32. с помощью повторителей можно увеличивать до 256(теоретически).
    И это на одном луче RS485.
    На новых ПЛК110 - 485 может быть 2. Соответственно получаем в 2 раза больше. Но надо не забывать про скорости опроса 32 модулей...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    это понятно, что 32. есть ли какие нибудь ограничения на количество входов выходов (программные или аппаратные).

  5. #5

    По умолчанию

    Есть тип лицензии у контроллера (в обозначении):
    L - low (ограничение 360 байт именно на количество переменных в области памяти входов\выходов). Но надо учитывать, что область входов и область выходов разделены не пополам.
    M - практически без ограничения области памяти входов\выходов.

    Были случаи когда лицензии Low не хватало. Случаев, чтобы не хватило лицензии М не было.

  6. #6

    По умолчанию

    опять же не забываем про скорость обмена. при 256 модулях расширения данные могут обновляться раз в неск. минут.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 10.12.2009 в 12:39.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •