сколько модулей входов/выходов можно подключить к контроллерам овен?
сколько модулей входов/выходов можно подключить к контроллерам овен?
в сети Rs485-32. с помощью повторителей можно увеличивать до 256(теоретически).
это понятно, что 32. есть ли какие нибудь ограничения на количество входов выходов (программные или аппаратные).
Есть тип лицензии у контроллера (в обозначении):
L - low (ограничение 360 байт именно на количество переменных в области памяти входов\выходов). Но надо учитывать, что область входов и область выходов разделены не пополам.
M - практически без ограничения области памяти входов\выходов.
Были случаи когда лицензии Low не хватало. Случаев, чтобы не хватило лицензии М не было.
опять же не забываем про скорость обмена. при 256 модулях расширения данные могут обновляться раз в неск. минут.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 10.12.2009 в 12:39.