Тема: Не получается включить ПИД регулятор

  1. #1

    По умолчанию Не получается включить ПИД регулятор

    Здравствуйте не удается подключить ПИД регулятор из библиотеки ОВЕН при заливки программы всплывает окно :
    #2002:2000.1.5 22:11:28# 6 Module not initialized Error! Device Id=200 not initia,
    На входе из датчика выдает значение : 2,909763е+038.
    Может неисправен датчик?

  2. #2

    По умолчанию

    Прошивка, таргет, библиотека от какого числа? Что за плк? Для определения исправности можно и нужно использовать DECODE_FLOAT

  3. #3

    По умолчанию

    Прошивка 2.05.7 target 2.02 ПЛК 150 ИL
    Как использовать DECODE_FLOAT и где оннаходится?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Декодирование ошибки измерителя (DECODE_FLOAT)
    При преобразовании сигналов от входных датчиков ОВЕН ПЛК150, а также от приборов ОВЕН в числовой код в некоторых случаях возможно появление ошибки. Код ошибки передается специальным числом вместо измеренного значения. Блок анализирует переменную на входе VALUE и на выходе разделяет значение и код ошибки. Анализ кода ошибки позволяет определить причину появления проблем. Эта информация может использоваться для автоматической остановки работы системы регулирования или оповещения персонала.
    Библиотека ОВЕН
    функциональных блоков
    управления и регулирования
    ftp://78.107.137.186/CoDeSys/bibl/PI...ators_v2_0.zip
    ftp://78.107.137.186/CoDeSys/PID_regulators.zip
    Последний раз редактировалось МИХАИЛ; 07.11.2009 в 11:56.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASTOR Посмотреть сообщение
    Прошивка 2.05.7 target 2.02 ПЛК 150 ИL
    Как использовать DECODE_FLOAT и где оннаходится?
    У Вас версия таргета не соответствует версии прошивки, от этого и появляется сообщение. Вам нужна версия таргета 2.05.

  6. #6

    По умолчанию

    изменил прошивку на 2.10.5 и таргет 2.10 сообщение об ошибки осталось и что это за ошибка ?

  7. #7

    По умолчанию

    у меня такая фигня появлялась когда при включении ПЛК150 с подключенным к нему ИП320(мастер) через RS232Debug.
    Приходилось вытаскивать кабель ИП-ПЛК из этого разьема, включать ПЛК, а потом уже подключать ИП320.

  8. #8

    По умолчанию

    тоже самое было. при заливке писало такую же ошибку. решил так: панель и контроллер должны быть уже связаны в момент заливки проги в контроллер. техподдержка этого не знала )))

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nut Посмотреть сообщение
    тоже самое было. при заливке писало такую же ошибку. решил так: панель и контроллер должны быть уже связаны в момент заливки проги в контроллер. техподдержка этого не знала )))
    Удобно сваливать нежелание изучать документацию на техподдержку
    Данная ошибка сообщает о том, что порт Debug инициализирован для работы с CoDeSys.
    А кабель для панели надо вставлять в данный разъем ни при заливке программы, а до включения питания контроллера - по тому как именно в этот момент порт инициализируется на работу с CoDeSys или со стандартным устройством RS232 - панель или каким либо еще...
    Различие КС1 и КС2 сами посмотрите?