Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: помогите найти решение с УКТ38

  1. #1

    По умолчанию помогите найти решение с УКТ38

    Данные с датчиков поступают на УКТ38 и эти данные необходимо передать на растояние и вывести оператору. Установка компьютера проблематично, необходимо простое компактное решение(панель оператора, показывающее устройство)

  2. #2

    По умолчанию

    о каком растоянии идёт речь?
    В любом случае вам нужно преобразовать и интерфейс и протокол с помощью ОВЕН АС2-М.
    Затем можно по средствам RS485 (до 1200м) или для больших растояний, с использованием средств удаленной диспетчеризации (например, gsm-модемов ОВЕН ПМ01), подключить прибор к панели оператора, например ОВЕН ИП320.
    В случае работы с модемами на стороне оператора необходим ОВЕН ПЛК.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 06.11.2009 в 16:26.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    речь идет о передаче до 50 метров с 5 этажа цеха на 1. Необходимо просто продублировать данные на 1 этаже. Протоколировать пока нет нужды. Просто видет чтобы владеть ситуацией на 1 этаже, что происходит на 5.
    "подключить прибор к панели оператора, например ОВЕН ИП320" - может ли панель обращаться к прибору и запрашивать данные. И еще одно - возможно ли расширить систему в дальнейшем, чтобы на панель вывести несколько укт38?
    Зарание спасибо за ответ и помощь
    Последний раз редактировалось is_1; 06.11.2009 в 21:13.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    запускал панель ип320 с тремя мва и одним мдвв. т.е. 24 аналоговых измерения, 12 дискретных счетных входов со сбросом с панели и управление вкл/выкл на 8 реле. естественно было использовано несколько экранов в ип320.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    что же касается подключения укт 38 и ип 320 напрямую, то скорее всего не получится. укт 38 не имеет интерфейса модвас, с которым только и может работать ип320. тогда остается:
    (укт38---ас2м) х кол-во--по 485(овен)--плк100--по 232(модвас)--ип320

  6. #6

    По умолчанию

    в ас2м есть модбас

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    согласно инструкции не все приборы овен с токовой петлей в полном объеме поддерживают преобразование в модбас при помощи ас-2м. в руководстве по эксплуатации есть таблица по допустимым версиям прошивки.
    что касается протокола овен, то его конечно же поддерживают все. это к вопросу о возможной замене, к примеру, прибора, т.е. другой точно такой же укт38 может и не обеспечить норм. передачу данных.

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    согласно инструкции не все приборы овен с токовой петлей в полном объеме поддерживают преобразование в модбас при помощи ас-2м. в руководстве по эксплуатации есть таблица по допустимым версиям прошивки.
    что касается протокола овен, то его конечно же поддерживают все. это к вопросу о возможной замене, к примеру, прибора, т.е. другой точно такой же укт38 может и не обеспечить норм. передачу данных.
    Если не секрет. Где Вам удалось узреть в РЭ, что АС2-м не поддерживает modbus для некоторых прошивок приборов. Насколько мне известно, если АС2-м поддерживает прошивку прибора, значит поддерживает и modbus. Если не поддерживает, значит это БАГ. Если БАГ, значит будем исправлять...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    с подобными багами не сталкивался.
    в инструкции-"для ранних прошивок"(адреса ячеек памяти отдельных параметров могут отличаться от приводимых в документации).
    завтра же возьму и подключу укт38 к ип320. надеюсь у меня он не прошлого века.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    ура! заработало! пока подключил укт38-щ4 через ас2-м(модбас) к мастер скаде демо-версии(32), через орс-овен-модвас. снято 4 переменных значений температуры. формат флоат,9600,инпут регистр, с адресов 80,82,84,86..... . в скаде температура с одним знаком после запятой, как и на индикаторе укт38. осталось тоже но с ип320-мастером.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •