Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22

Тема: помогите найти решение с УКТ38

  1. #21

    По умолчанию график

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    1. Ип320 строит график только в режиме реального времени-встали на экран с графиком-начинает чертить кривую.
    Не забыть про 1 знак после запятой? реальное значение на порядок выше!!!
    Подскажите: для отображения графика я задал регист 4х81 для чтения с укт38, затем макс и мин значение, один знак после запятой. Когда запускаю график на панели, у меня он строит линию паралельно оси х, по макс. значению (кол точек у меня 2, время 5с). Пробывал разные значения - ничего.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    1. Количество точек лучше 50-100 (см. кол-во точек в описании панели ...х... по длине), время лучше 10-20 сек-нагляднее будет.
    2. В параметрах графика нет кол-ва знаков после запятой, значит макс нужно выставить на порядок больше.