Тема: помогите найти решение с УКТ38

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    подключен укт38 через ас2м к ип 320 по модбас. настройки ас2м оставлены без изменения. отличие заключается в адресах "регистров" 4х - для температуры: 80, ... 87; уставки: 88,...95; дельта: 96,...103.
    все переменные -целые(нет галочки в строке флоат), "знак" только для температуры и уставок. обязателен 1 знак после запятой для всех.
    панель естественно мастер и на двух экранах вполне умещаются все 24 значения плюс номера каналов.
    изменить уставку или дельту с панели не удастся(хотя и очень хочется).
    вероятно вышеозначенное различие в адресах и имелось в виду в руководстве пользователя.
    думаю что и несколько укт38 для ип320 -не проблема, сколько у нее еще экранов свободно?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 10.12.2009 в 00:37.

  2. #12

    По умолчанию

    а в чем, собственно, вопрос? что не получается?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    как раз пишу, что приборы укт38, мпр51 и др. с токовой петлей при помощи ас2-м можно интегрировать как в среду верхнего уровня , так и в панели отображения-индикации. не сразу конечно-инструкцию все таки надо читать.
    т.е. связка укт38-ас2м-ип320 стабильно работает.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 14.12.2009 в 23:23.

  4. #14

    По умолчанию укт38-ас2м-ип320

    Здравствуйте!
    Был в отпуске, сейчас начал заниматся подключением связки:
    укт38-ас2м-ип320+трм200.
    Сразу придупреждаю-чайник!
    С конфогурированием панели разобрался. Не могу понять как задается регистр на отображения данных, к примеру, с трм200 или с ас2м? Тоесть на панели мне необходимо задать регистр для связи с трм200 и отображение 1 канал: 0х0001 hex (согласно паспорта трм200), как это сделать в панели?
    Подскажите как работать с регистрами.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    трм200 д.б. с протоколом модбас. пока не пробовал.

    по укт38 адреса модбас приведены в описании на ас2м, и идут по порядку 0х0080(1 канал),0х0081(2 канал) и т.д.(аналогично трм200-0х0001,0х0002 и т.д.).

    соответственно в панели для каждого "регистра-индикатора" отображения температуры прописываем в строке
    номер регистра [4х] [80(81,82....) ], число регистров [1], формат десятичный дес.

    не забывая конечно указывать адрес самого устройства, например ас2м, прописанного там через конфигуратор с рс. а для этого понадобится еще и ас3м. в принципе адрес ас2м по умолчанию 16, как и прочие параметры обмена по умолчанию есть в описании на ас2м. но может и не совпадать.

    вложение сделал вроде..
    Вложения Вложения

  6. #16

    По умолчанию Получилось

    Спасибо, все у меня получилось.
    Подключил ип320-ас-2м-укт38. Единственное, в настройках ас2м под укт38 написано(float32): 1 канал-0х80, 2 канал-0х82, 3-0х84,4-0х86,5-0х88, 6-0х8А, 7-0х8В, 8-0х8С. А у нас получилось:80-87. Обьясните, что не так.
    Нужна помощь!!!!!
    Как мне перевести трм200 в протокол модбас. По умолчанию:овен
    В ас-2м был диск с конфигуратором, в нем можно задавать типы протоколов для обмена. Сейчас у меня ас3 и сегодня привезли ас3м, но там нигде не было диска с конфигураторами. Если они есть, пожалуйста скинте кто-нибудь (e-mail: i_zobov@inbox.ru), не могу из-за этого закончить работу. Или подскажите чем можно поменять протокол.
    Последний раз редактировалось is_1; 22.01.2010 в 00:45.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    У приборов ТРМ 200-ой серии(с Modbus) изменение типа протокола осуществляется из папки CONN программируемых парамеров с передней панели. Там же адрес и параметры сети. После изменения требуется пересброс питания.
    Подключил ТРМ201 к СП270 по Modbus RTU. Согласно краткой инструкции на ТРМ201:в панели-регистр чтения(измеренная величина)-4х0001-word-DEC-1 знак после запятой; - -регистр чтения/ввода(уставка)-4х0002-word-DEC- 1 знак после запятой; - -регистр чтения(мощность 0%,100%) - 4х0004-word-unsigned-1 знак после запятой.
    Можно считать регистр статуса(обрыв датчика, реле вкл/выкл, ошибка процессора ErAd64) адрес в панели 4х0000, и при помощи динамического текста выводить соответствующие сообщения.

  8. #18

    По умолчанию

    Такой еще вопрос:
    Немогу настроить график на ип320. Задаю в графике регистр с укт 38 например 4х81, макс значение, кол-во точек и тд. И ничего не получалось.
    Последний раз редактировалось is_1; 26.01.2010 в 00:54.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    У приборов ТРМ 200-ой серии(с Modbus) изменение типа протокола осуществляется из папки CONN программируемых парамеров с передней панели. Там же адрес и параметры сети. После изменения требуется пересброс питания.
    У меня на ТРМ200 в папке conn: только
    1. Скорость
    2. Длина адресса: 8 или 11
    3. Адресс
    4. Время отклика
    И все, а раздела prot нет(((((((

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    1. Ип320 строит график только в режиме реального времени-встали на экран с графиком-начинает чертить кривую.
    Не забыть про 1 знак после запятой? реальное значение на порядок выше!!!

    2. Нет модбас