Данные с датчиков поступают на УКТ38 и эти данные необходимо передать на растояние и вывести оператору. Установка компьютера проблематично, необходимо простое компактное решение(панель оператора, показывающее устройство)
Данные с датчиков поступают на УКТ38 и эти данные необходимо передать на растояние и вывести оператору. Установка компьютера проблематично, необходимо простое компактное решение(панель оператора, показывающее устройство)
о каком растоянии идёт речь?
В любом случае вам нужно преобразовать и интерфейс и протокол с помощью ОВЕН АС2-М.
Затем можно по средствам RS485 (до 1200м) или для больших растояний, с использованием средств удаленной диспетчеризации (например, gsm-модемов ОВЕН ПМ01), подключить прибор к панели оператора, например ОВЕН ИП320.
В случае работы с модемами на стороне оператора необходим ОВЕН ПЛК.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 06.11.2009 в 16:26.
речь идет о передаче до 50 метров с 5 этажа цеха на 1. Необходимо просто продублировать данные на 1 этаже. Протоколировать пока нет нужды. Просто видет чтобы владеть ситуацией на 1 этаже, что происходит на 5.
"подключить прибор к панели оператора, например ОВЕН ИП320" - может ли панель обращаться к прибору и запрашивать данные. И еще одно - возможно ли расширить систему в дальнейшем, чтобы на панель вывести несколько укт38?
Зарание спасибо за ответ и помощь
Последний раз редактировалось is_1; 06.11.2009 в 21:13.
запускал панель ип320 с тремя мва и одним мдвв. т.е. 24 аналоговых измерения, 12 дискретных счетных входов со сбросом с панели и управление вкл/выкл на 8 реле. естественно было использовано несколько экранов в ип320.
что же касается подключения укт 38 и ип 320 напрямую, то скорее всего не получится. укт 38 не имеет интерфейса модвас, с которым только и может работать ип320. тогда остается:
(укт38---ас2м) х кол-во--по 485(овен)--плк100--по 232(модвас)--ип320
в ас2м есть модбас
согласно инструкции не все приборы овен с токовой петлей в полном объеме поддерживают преобразование в модбас при помощи ас-2м. в руководстве по эксплуатации есть таблица по допустимым версиям прошивки.
что касается протокола овен, то его конечно же поддерживают все. это к вопросу о возможной замене, к примеру, прибора, т.е. другой точно такой же укт38 может и не обеспечить норм. передачу данных.
Если не секрет. Где Вам удалось узреть в РЭ, что АС2-м не поддерживает modbus для некоторых прошивок приборов. Насколько мне известно, если АС2-м поддерживает прошивку прибора, значит поддерживает и modbus. Если не поддерживает, значит это БАГ. Если БАГ, значит будем исправлять...
с подобными багами не сталкивался.
в инструкции-"для ранних прошивок"(адреса ячеек памяти отдельных параметров могут отличаться от приводимых в документации).
завтра же возьму и подключу укт38 к ип320. надеюсь у меня он не прошлого века.
ура! заработало! пока подключил укт38-щ4 через ас2-м(модбас) к мастер скаде демо-версии(32), через орс-овен-модвас. снято 4 переменных значений температуры. формат флоат,9600,инпут регистр, с адресов 80,82,84,86..... . в скаде температура с одним знаком после запятой, как и на индикаторе укт38. осталось тоже но с ип320-мастером.