Показано с 1 по 2 из 2

Тема: вход трм101

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию вход трм101

    возможно ли датчик с выходом "4-20ма" нагрузить последовательно включеными входами двух трм101 (конечно, с отдельным питанием и подключенными резисторами на входах трм).

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    да, такую схему использовать можно. токовый сигнал может быть заведен на входы приборов последовательно.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •