    Добрый день!
    Нашей организацией был выпущен проект автоматизации котельной для небольшого сельского клуба. В котельной установлены два котла LUNA 1.240Fi со своими котловыми насосами. Других насосов нет. На обратном трубопроводе установлен подпиточный бак. Для контроля уровня воды в баке применен сигнализатор уровня САУ-М6 и одноэлектродный датчик уровня ДС 1-0,5.
    Заказчик просит установить дополнительно подпиточный насос для обеспечения давления, необходимого для запуска котлов.
    Необходимо управлять насосом по давлению, отключать насос по минимальному уровню в подпиточном баке и выдавать аварийный сигнал. Подскажите, какой прибор и какой датчик давления в данном случае целесообразно применить?
    Последний раз редактировалось anwi; 15.06.2010 в 15:49.
    С уважением,
    Андрей

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    не совсем понятно про аварийный сигнал-при мин. уровне в подпиточном баке, отказе насоса, уменьшению давления....?

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    может подойдет реле давления ,например http://www.jeelex.ru/catalog/rdm/ ,http://www.kpsk.ru/pages/danfoss-03-05.html
    а алгоритм управления могу реализовать на ПР 110 если дадите поподробней ТЗ ,можно в личку.Реле 300р+1700 р -ПР110.
    На пр110 можно реализовать любой штатный алгоритм сау и добавить своё.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.06.2010 в 17:01.

  4. #4

    По умолчанию

    да обычную насосную станцию бытовую поставить и все

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    а еще можно электроконтактный манометр дм2010 Vисп. и пара релюшек, или токовый датчик овен пд100 и трм1. в обоих случаях уставки наблюдаем визуально.

  6. #6
    Пользователь Аватар для anwi
    Регистрация
    15.06.2010
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    спасибо за советы. сделал на релюшках.
    С уважением,
    Андрей