Показано с 1 по 7 из 7

Тема: сколько РАЗДЕЛЬНЫХ выходов у ПЛК110-60

  1. #1

    По умолчанию сколько РАЗДЕЛЬНЫХ выходов у ПЛК110-60

    Поспорил на другом форуме с человеком на тему

    сколько РАЗДЕЛЬНО управляемых выходов у ПЛК110-60. В документации написано про 24 реле, объединенных в 10 групп. Позвонил местному дилеру (Н.Новгород) - он утверждает, что каждый из 24 выходов управляется НЕЗАВИСИМО от остальных.

    А с другой стороны мне говорят, что там всего 10 реле, а выходные контакты (числом 24) сгруппированы по схеме 1+1+1+1+2+2+4+4. То есть на самом деле выходы DO21-DO24 включаются-выключаются одновременно, и иметь например DO21 включенным а DO22 выключенным ну никак нельзя.

    Прошу помощи у коллективного разума - кто прав?

  2. #2

    По умолчанию

    а вроде релейного выхода то и нету... 24 транзисторных выхода, для экономии клемм, объединены в несколько групп - эмиттерами. Вроде между группами есть изоляция. Комбинация напоминает приведенную... точнее смотрите в мануале. Управлять можно каждым выходом в отдельности, но для первых 4 может потребоваться специальный подпрыг... Да, и быстродействие выходов очень разное ))))

  3. #3

    По умолчанию

    а самому документацию почитать слабо? (подсказка: ПЛК110-220.60.Р-Х - там в конце и картинки есть)

    но все-таки хотелось бы инсайдеров послушать

  4. #4

    По умолчанию

    КАЖДОЕ РЕЛЕ - независимо. Это аксиома.
    А для ключей есть несколько групп с общей землей.

  5. #5

    По умолчанию

    Во! спасибо

    но все же еще раз (торможу с утра) - на ПЛК110-60 я могу иметь одновременно состояние "выключено" на DO23 и состояние "включено" на DO24 - правильно?

  6. #6

    Thumbs down

    Цитата Сообщение от dbkrasn Посмотреть сообщение
    а самому документацию почитать слабо? (подсказка: ПЛК110-220.60.Р-Х - там в конце и картинки есть)

    но все-таки хотелось бы инсайдеров послушать
    чудо в перьях! если сам умеешь читать мануалы, то откуда вопрос возник? а тебе выдают информацию, написанную мелким почерком на 80 странице паспорта... о которой даже не все в тех. поддержке знают

  7. #7

    По умолчанию

    1. Если в документации указано 24 или 8 или 2 выходных элемента - значит контроллер имеет ровно такое количество независимо работающих выходов.
    И только клеммы выходов могут быть совмещены (общая клемма минуса) для экономии клемм.