Показано с 1 по 4 из 4

Тема: 2трм1

  1. #1

    По умолчанию 2трм1

    к прибору подключена термопара и нагревательная лента. при назначение уставки 110 градусов - нагрев ленты не происходит, а при уставке, например, 0 градусов или 10 градусов - нагрев ленты происходит.
    решение проблемы нужно искать в настройках прибора или в схеме соединения всех элементов системы?

  2. #2

    По умолчанию

    в настройках

  3. #3

    По умолчанию

    а в каком разделе, подскажите

  4. #4

    По умолчанию

    уставки,гистерезис, работа лу (нагреватель/холодильник...)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •