Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27

Тема: проблемы плк+vpn

  1. #11

    По умолчанию

    Попробовали ping и кодесис между двумя площадками Рязанкой(ПЛК) и Ярославкой(Кодесис). Наша сеть как раз организована через VPN. Сразу не получилось, пришлось напрячь сисадмина. В итоге прошел пинг. Я залогинился на плк, пощелкал реле. Предлагаю напряч сисадмина или позвонить в техподдержку d-link http://dlink.ru/technical/index.php

  2. #12

    Post

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Tools - 'Ping Test' до ПЛК доходит?
    Я сегодня посмотрел на счет пингов (Tools - 'Ping Test') так вот пинг из модема на котельной до компа на котельной доходит, а до контроллера на котельной нет.

    FireWall был выключен.

    Побежал консультироватся с сисадмином!

    а где сисадмин кнопки жал в настройках VPN или в настройках модемов? в сетевых настройках ПЛК сисадмин не ковырялся?

    P. S. Сейчас я уже поставил комп на котельную и пакеты пересылаются через него, то есть на текущий момент все работает (правда не правельно)
    Последний раз редактировалось Gans; 25.07.2007 в 12:50.

  3. #13

    По умолчанию

    У нас сисадмин поставил ip адрес и шлюз в ПЛК и все заработало.
    Все же я бы кроме консультации с сисадимном позвонил в dlink может чего еще скажут

  4. #14

    По умолчанию

    вот это все сетевые настройки плк100?
    Ip - 10.9.4.100
    шлюз - 10.9.4.105
    маска - 255.255.255.240

    или где спрятано еще что-то?
    а какой модем использовался?
    Последний раз редактировалось Gans; 25.07.2007 в 13:20.

  5. #15

    По умолчанию

    Теоретически, есть еще MAC адрес. Настройки сети можно посмотреть с помощью PLCInfo

  6. #16

    По умолчанию

    а ваша сеть точно на 14 компьютеров? адреса 10.9.4.100-
    10.9.4.14

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    а ваша сеть точно на 14 компьютеров? адреса 10.9.4.100-10.9.4.14
    нет наша подсеть 10.9.4.96 - 10.9.4.111 хотя по умному точно выглядит вот так 10.9.4.96/28
    На счет МАС адреса узнать МАС не проблема (arp) ну и кончно в ПЛК -браузере, а вот куда его значение внести?
    а NetBIUE имя у контроллера есть? где его можно подглядеть?
    Последний раз редактировалось Gans; 25.07.2007 в 15:43.

  8. #18

    По умолчанию

    Нет - протокол NetBEUI не поддерживается.

  9. #19

    По умолчанию

    все толковые сисадмины попрятались, просили беспокоить завтра. центртелеком (они предоставляют линии связи + Vpn) по рекомендовали обратится к изготовителю оборудования, но если что тоже побещали помочь. в общем-то главное что контроллер в принципе через шлюзы работает и дело только с настройками сети и сетевого оборудования.
    спасибо за помощь.

  10. #20

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Настроить обмен данными напрямую из контроллера и диспетчерской у ОООЧЕНЬ шарящих в этом вопросе людей не удалось.
    Диагноз: ПЛК шлюз вообще не использует!!!

    Вот сетевые настройки ПЛК (в котельной):
    Ip - 10.9.4.100
    шлюз - 10.9.4.105
    маска - 255.255.255.240

    Вот сетевые настройки модема (в котельной):
    Ip - 10.9.4.105
    маска - 255.255.255.240

    Вот сетевые настройки модема (в диспетчерской):
    Ip - 10.9.4.5
    маска - 255.255.255.224

    Вот сетевые настройки диспетчерского компьютера (в диспетчерской):
    Ip - 10.9.4.1
    шлюз - 10.9.4.5
    маска - 255.255.255.224

    Итого есть две подсети:
    1) 10.9.4.0/27
    2) 10.9.4.96/28

    Общение между сетями соответственно происходит только при помощи шлюзов. Компьютеры, веб-камеры и другое оборудование обменивается данными в нашей сети. Компьютер с настройками ПЛК (IР, шлюз, маска) тоже нормально работает. В любом случае что-то не так с ПЛК.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя