смена порта для обращения
ПЛК: 150 U-L
тип соединения с ПК: ethernet
Возможно ли сменить порт передачи данных по умолчанию 1200 на любой другой?
-
Вы имеете в виду порт для связи с CoDeSys? Нет.
-
при передачи данных через Scada используется 1200 порт, при изменении порта в программе овена и Opc сервера - пропадает связь. можете посоветовать что нибудь?
-
А зачем его менять?
SCADA использует протокол GetWay (OPC CoDeSys)? - ПЛК поддерживает одно соединение по протоколу getWay - т.е. или SCADA, или среда разработки.
-
существует комплекс плк устройств, необходимо разгрузить порт 1200 на компьютере.
-
клиент может открывать бесконечное число соединений с одинаковым портом.
поменять порт связи в плк невозможно, он жестко задан.
-
а для чего реализован порт TCP в Universal network module и порт TCP в Mobus[Fix] (CoDeSys)?
-
Для работы по протоколу ModBus, естественно, как и следует из названия.