  1. #1

    По умолчанию трм 201+ трм 202

    интересует вопрос. есть трм 201 (расположен на 1-м этаже в бойлерной) на входе термометр сопротивления тсм50м, прибор с выходным сигналом 4-20ма. можно ли сигнал 4-20 ма использовать в качестве входного сигнала для трм 202 (от трм 201) ( прибор трм 202 расположен на 4 этаже в операторной)?
    необходимо дублировать показания приборов расположенных на 1-м и 4 -м этажах. заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Альбертович; 21.10.2009 в 12:53. Причина: ошибка

  2. #2

    По умолчанию

    каких ли бы то ни было противопоказаний нет. но учтите, что 12 метров сигнальной линии - это антенна для наводок, так что нужен хороший, экранированный кабель, желательно протянутый не рядом с силовыми...

  3. #3

    По умолчанию

    понятно, мкэш2х0,75 подойдет?

  4. #4

    По умолчанию

    должен подойти.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. есть такая задача На котле нужно измерять две температуры В котле воды и дымовых газов. В котле нужно регулировать а газов просто индикация.
    Вроде бы подходит ТРМ 202.
    Но вот такая загвоздки:
    1. в котле регулировать можно по двух позиционному принципу (больше меньше релюшкой) А вот как быть с утставкой аварийной ?
    2 если откинуть измерение тем.дымовой трубы, а настроить ЛУ 1 чтобы брал с датчика 1, и ЛУ2 тоже с датчика 1 - тогда первая реле регулирует по утсавке задания а вторая по уставке выше -аварии. И вот если бы еще как то датчик 2 подключить и просто индицировать температуру в дымовых. Чтобы банально сэкономить на приборах.
    Поправьте мои рассуждения или у кого есть какие советы?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Не получится - один канал измерения - один датчик. Придется прикупить недорогой УТ-1 правда их уже не производят. Можно поставить банальный тумблер или кнопку и временами оператору переключаться на контроль температуры д. трубы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Альбертович Посмотреть сообщение
    интересует вопрос. есть трм 201 (расположен на 1-м этаже в бойлерной) на входе термометр сопротивления тсм50м, прибор с выходным сигналом 4-20ма. можно ли сигнал 4-20 ма использовать в качестве входного сигнала для трм 202 (от трм 201) ( прибор трм 202 расположен на 4 этаже в операторной)?
    необходимо дублировать показания приборов расположенных на 1-м и 4 -м этажах. заранее спасибо.
    Дмитрий, а не проще ли вместо дублирующего ТРМа поставить Светодиодный индикатор - СМИ2 http://www.owen.ru/catalog/76540788 , связав их по RS-485 ?
    А если поставите Панель оператора с цифровой индикацией ОВЕН СМИ1, то можете не только видеть показания, но и задавать уставку на основном приборе.
    Упсс, дату не посмотрел. Но может кому и будет полезно.
    Последний раз редактировалось Баженов Николай; 26.07.2013 в 10:17.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Баженов Николай Посмотреть сообщение
    Дмитрий, а не проще ли вместо дублирующего ТРМа поставить Светодиодный индикатор - СМИ2 http://www.owen.ru/catalog/76540788 , связав их по RS-485 ?
    СМИ2 работает только как slave устройство, поэтому или ТРМ202 на 4-м этаже или ставить СМИ1.

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. есть такая задача На котле нужно измерять две температуры В котле воды и дымовых газов. В котле нужно регулировать а газов просто индикация.
    Вроде бы подходит ТРМ 202.
    Но вот такая загвоздки:
    1. в котле регулировать можно по двух позиционному принципу (больше меньше релюшкой) А вот как быть с утставкой аварийной ?
    2 если откинуть измерение тем.дымовой трубы, а настроить ЛУ 1 чтобы брал с датчика 1, и ЛУ2 тоже с датчика 1 - тогда первая реле регулирует по утсавке задания а вторая по уставке выше -аварии. И вот если бы еще как то датчик 2 подключить и просто индицировать температуру в дымовых. Чтобы банально сэкономить на приборах.
    Поправьте мои рассуждения или у кого есть какие советы?
    На ТРМ202 нельзя реализовать данную задачу.
    Дело в том, что режим индикации ТРМ202 следующий:
    diSP-Режим индикации текущих измерений:
    Stat – На индикаторе постоянно отображается входная величина ЛУ1 (переход к ЛУ2 по кнопке «ПРОГ»)
    CYCL – Отображение входной величины ЛУ1 и ЛУ2 сменяется автоматически каждые 6 с.
    bOtH – Одновременное отображение измерений обоих каналов с возможностью перехода к величинам ЛУ1 и ЛУ2.

    Если на логическое устройство 1 и 2 поступает сигнал с первого датчика, то и видеть на индикаторе Вы сможете только первый датчик. Значения со второго не будут отображаться.

    Можно взять 2ТРМ1, в этом приборе сигнал с датчиков на индикацию идет не с логического устройства, а с вычислителя прибора. Но прибор имеет только одни индикатор, поэтому значения на индикаторе будут циклически меняться с вх1 на вх2 .
    2ТРМ1 не имеет интерфейса.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо. Насоколько понимаю (даже в продукции вижу) что ТРМ 202 это аналог 2ТРМ1 .. просто с интерфейсом.
    Вообщем необходимо всетаки два ставить трм
    Как я понял ТРМ 202 можно запрограмировать чтобы и управлял по гистерезису котлом.. и с этого же датчика втрое ЛУ2 с большим заданием отключало котел по аварии

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Как я понял ТРМ 202 можно запрограмировать чтобы и управлял по гистерезису котлом.. и с этого же датчика втрое ЛУ2 с большим заданием отключало котел по аварии
    Да, так ТРМ202 можно запрограммировать.