  1. #1

    По умолчанию вопрос по мва8 влияние токовых датчиков на тсм

    имеется мва8 на входах 1...4 токовые датчики давления 4...20ма. на входах 5...8 датчики тсм50.
    при переключении токового датчика со входа 4 на вход 5 показания температуры скачком изменяются на 4...7 град. при отключении датчика от входа 5 показания восстанавливаются.
    с чем это может быть связано?
    мва8 -выпуска 2008г.

  2. #2

    По умолчанию

    уточните пожалуйста один момент.
    вы писали, что датчики с 5-го по 8-й настроены на тсм50, и ту же пишите, что на вход 5 подаете сигнал 4..20ма. тип датчика при этом вы меняете?
    вообще взаимное влияние каналов, особенно когда к ним подключены датчики разных типов имеют место при наличии емкостной связи между датчиками. возможно, что используемые датчики 4..20ма не имеют гальванической изоляции одной из линии управления от корпуса датчика (т.е. по простому одна из линий "прозванивается" на корпус датчика). при этом датчики температуры и давления установлены в одном месте (например вклучены в одну трубу) и из-за этого присутсвует паразитная емкостная связь, сбивающая работу прибора.
    рекомендаций можно дать следующие:
    1. попробуйте установить причину таких наводок датчиков друг на друга. например временно удалите датчики температуры из объекта или подключите вместо них другие, расположив их в непосредственной близости от мва8. и проверьте, дает ли подключение нового датчика 4..20ма изменение показаний.
    2. если взаимосвязь датчиков в объекте установлена, то попробуйте ее удалить, разнеся датчики, поставив их другого типа и т.д., если это конечно представляется возможным.
    3. если возможности нет, то возможно ввести дополнительные развязки, например подключив тс через нормирующие преобразователи. или импользовать второй мва8. хотя я понимаю, что это лишние затраты, не всегда позволительные.
    4. возможно ввести коррекцию показаний датчика, если четко установлено, на сколько изменяются значения и эти изменения стабильны. для этого надо понаблюдать ситуацию несколько дней.
    5. возможно у вас мва8 начала 2008 года, а в начале года выпускались приборы с низкой помехозащищенностью. потом мы модернизировали прибор. понять, какой у вас прибор: старый или модернизированный очень просто. надо открыть крышку и посмотреть, из скольких плат он состоит. если центральная плата прибора собрана из двух половинок (как пазл), соединенных проводниками, то у вас модернизированный модуль. если нет и плата одна, монолитная, то значит модуль старый. можно обратится в нашу службу техподдержки и они могут осуществить замену (только прибор надо комплектный им передать).

    все мои предложения носят рекомендательный характер, т.к. точно установить причину нельзя. вам надо самим попробовать один или несколько способов решения из предложенных мною.

  3. #3

    По умолчанию

    здравствуйте, федор. спасибо за ответ.
    прибор, видимо , модернизированный. по поводу входа 5 я немного ошибся он сконфигурирован на датчик давления 4...20ма. просто вначале он не был подключен. датчики температуры и давления в настоящий момент висят в воздухе. по температуре один меряет уличную , другой температуру внутри шкафа, третий комнатную и контакта по корпусам не имеют. рекомендации в ближайшее время попробую. корпус подключаемого датчика давления тоже не имеет контакта с остальными и общим корпусом.