Показано с 1 по 7 из 7

Тема: лимит количества модулей на плк

  1. #1

    По умолчанию лимит количества модулей на плк

    День добрый!
    Хотел задать несколько вопросов к уважаемому сообществу:
    1. Какое максимальное количество дополнительных модулей(МК110) возможно физически и программно подсоединить к ПЛК(ПЛК100,150) через порт RS485?
    2. Как и с помощью чего можно увеличить количество присоединяемых модулей?
    3. Судя по информации из форума, рекомендуют для быстрого обмена использовать протокол Modbus. Можно ли примерно оценить время цикличного опроса ПЛК модулей МК110(~100шт.) при скорости 9600 на шине RS485?

  2. #2

    По умолчанию

    32 шт.
    с помощью репитеров
    умножьте число опрашиваемых переменных на размер пачки туда/сюда и разделите на пропускную способность шины.
    сразу скажу - речь о десятках секунд.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex65 Посмотреть сообщение
    модулей МК110(~100шт.) при скорости 9600 на шине RS485?
    Ого... Думаю в вашем случае лучше разбить задачу и использовать несколько ПЛК, а сами ПЛК соединить через Ethernet.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  4. #4

    По умолчанию

    и надежнее будет. и проблем с землями в большом цеху не будет.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо, понял. скорее всего так и придется сделать.
    попутно хотел уточнить вопрос по модулям мк110:
    на сайте в описании основных функций этих модулей написано "возможность автоматического замыкания/размыкания выхода в зависимости от сигнала на соответствующем входе (для модификаций 4к.4р, 4дн.4р)"
    в тоже время в документации про это ничего не упоминается.
    как то можете прояснить как это осуществляется?
    предполагаю, что при конфигурировании модуля жестко прописывается связь вход->выход . так ли это?
    при этом с плк этим выходом уже нельзя управлять?

  6. #6

    По умолчанию

    может назначаться логика поведения выходов от входов для 4дн.4р

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо. сейчас тоже увидел в раздел в документации на 4дн. до этого оказывается смотрел документацию на 8дн. там нет этой функции.
    хотя можно было предусмотреть. например 4 первых входа жестко привязаны к 4 выходам. а 4 оставшиеся входы функционируют в штатном режиме.