Показано с 1 по 2 из 2

Тема: мва8 и преобразователь термоэлектрический дтпl011-0,5

  1. #1

    По умолчанию мва8 и преобразователь термоэлектрический дтпl011-0,5

    Добрый день.
    Помогите пожалуйста, не знаю какой правильный тип датчика выставить в МВА8 для преобразователя термоэлектрического ДТПL011-0,5?
    Пробовал выставлять Pt500385, но когда датчик нагревается показания начинают уменьшаться.
    И нужно ли ставить перед подключением к модулю МВА8 для этого датчика барьер искро-защиты?
    Датчик производства фирмы ОВЕН.

  2. #2

    По умолчанию

    очень рекомендую почитать глоссарий нашего каталога... хотя бы...

    дтпl - это термопара, а Pt500 - это термосопротивление. у них принцип работы разный...
    вам надо выбрать тип датичка хк или тпl

    Никаких барьеров не нужно.