Тема: ошибки совместной работы при подключении пд100ди к мва8

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmm Посмотреть сообщение
    возникла следующая проблемма:
    датчики давления пд100 4...20ма (0...10атм) подключены к модулям мва8 (не более 4х к каждому). при этом используется источник питания 24в встроенный в модуль. иногда (закономерность пока не установлена) значения начинают принимать величины либо 0.0 либо -0.3 при этом к реальному измеряемому давлению эти величины не имеют отношения. при выключении питания со всей системы, и последующим включением, показания датчиков приходят в нормальное состояние,... но не надолго(((.
    подскажите в чем может быть проблемка.
    заранее благодарен.
    Такая-же проблема, но не с МВА8, а с 2ТРМ1 -- индикация "LLLL", при сбросе питания, либо отключении/подключении датчика, работоспособность востанавливается на некоторое время.
    Кабели подключения -- экранированные, экран присоединен к заземляющей шине с одной стороны и к кольцу датчика с другой.
    Правда, не знал, что через разъем (клемма 4) нельзя заземлять.
    Неужеле дело в этом?

  2. #12

    По умолчанию

    Показания датчика могут плавать, если заземлять его через din-разъем, поскольку это технологический разъем для калибровки и настройки датчиков на стенде. А заземлять его нужно за специальное "ушко" на корпусе датчика.

  3. #13

    По умолчанию

    спасибо, заземлил за "ушко" -- все заработало.