Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: трм202 + тсп100 . с 300 градусов расхождения

  1. #1

    По умолчанию трм202 + тсп100 . с 300 градусов расхождения

    между измеренной и реальной температурой растут . тсп исправен .

  2. #2

    По умолчанию

    проверьте параметры: тип датчика,наклон измерительной характеристики,сдвиг измерительной характеристики

  3. #3

    По умолчанию

    правильно ли я понимаю , в отличие от термопар , необходимо есть вводить поправки в настройках прибора , даже если датчик стандартный
    тсп100 ?

  4. #4

    По умолчанию

    aha, на главной странице сайта зайдите в раздел <Продукция>, затем в <Приборы>, <Позиционные регуляторы (компараторы)>, <ТРМ202>.
    Скачайте РЭ (руководство по эксплуатации), там на с. 15-16 в разделе 3.2.2.3. описано, как корректировать датчики сопротивления, а на рис. 3.2 и 3.3 показана теория корректировки.
    Это если у Вас нет бумажного варианта РЭ.
    Но расхождение в 300 град. - это чересчур много, видимо нужно проверить соединительную линию...

  5. #5

    По умолчанию

    aha, Вы должны проверить, выставлены ли в параметрах in.t1 конкретно Ваши датчики по первому и второму каналу.
    Это сделайте по таблице Б.1 на с. 66. Выставьте в зависимости от типа датчика ТСП100 параметры r.385 или r.391.
    Расхождение 300 град. скорее всего из-за неправильно заданного входного датчика.

  6. #6

    По умолчанию не 300 градусов , а с 300 градусов существенные расхождения

    и они растут , на 100 градусах не так заметно , выше больше ..

  7. #7

    По умолчанию

    Проверьте, пожалуйста, параметры in.t1/in.t2/SH1/SH2/KU1/KU2.
    Параметры с индексом один-для первого канала,с индексом два -для второго.
    Группа: Lvin
    in.t1 значение r.385/r.391
    SH1 значение 0
    KU1 значение 1
    Апрель, постами выше все это уже указал.
    Подскажите какова длина измерительной линии, трехпроводная схема подключения?
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 19.10.2009 в 16:27.

  8. #8

    По умолчанию при коэф. ку равном 1 расхождение на 340 составляет 30 градусов , пришлось ку сделать

    равным 1.089.
    схема подключения трехпроводная

  9. #9

    По умолчанию

    Что стоит в параметре in.t1? Какова длина линии?

  10. #10

    По умолчанию r.385. длина небольшая метра 3 - трехпроводная

    трехпроводная схема подключения . то есть для станд. тсп коэф. должны быть равным 1 ?