Показано с 1 по 6 из 6

Тема: си8

  1. #1

    По умолчанию си8

    у меня такая проблемма:имеется дифманометр,измеряющий расход по трубе с унифицированным сигналом(4-20)ма,после протекании в нем воды оъемом 10м3 должен включиться насос дозатор на 4 мин,затем цикл должен повторяться:10 м3 воды прошло,опять включился насос на 4 мин. ит.д. очень бы подошел прибор си8, если бы вход у него еще имелся аналоговый..подскажите пожалуйста, как можно реализовать этот процесс (с помощью каких приборов)?

  2. #2

    Thumbs up

    соединить датчик 4-20 с си8 не получится, придется менять либо датчик, либо использовать расходомер.

  3. #3

    По умолчанию

    это понятно.но может есть какой-нибуть преобразователь "ток-частота"? или в моем случае лучше отказаться от си8, а использовать что-то типа плк150? уж больно проблематично менять диафрагмы с первичными преобразователями, тем более, что их-5.

  4. #4

    Thumbs up

    да, плк здесь оптимален, тем более, что таких устройств 5 штук.

  5. #5

    По умолчанию си8

    все бы было прекрасно, но вот какой факт омрачает :для аналогового входа необходимо использовать 15х серию плк, а уних выходы-релейные. насколько надежной будет эта система, если выходным реле придется постоянно щелкать?и еще вопрос: что бы вы посоветовали в качестве вторичного прибора для наглядного контроля за этой системой эксплуатирующим персоналом?

  6. #6

    По умолчанию

    все бы было так прекрасно, но омрачает один факт: для входа аналоговых сигналов необходимо применять 15х серию плк.а уних выходы- релейные.насколько надежной будет эта система, если выходные реле будут постоянно щелкать?и еще вопрос:что бы вы посоветовали в качестве вторичного прибора на щите для наглядного контроля за этой системой эксплуатирующим персоналом?