Тема: трм202. управление выходами через Rs485

  1. #1

    По умолчанию трм202. управление выходами через Rs485

    можно ли управлять состояниями выходов прибора трм202-р (выходы - э/м реле) через Rs485, т.е. чтобы состояние выхода управлялось только командой через Rs485, а значения на входах прибора никак не влияли на состояния выходов?

  2. #2

    По умолчанию

    в таком случае принцип действия прибора теряет всякий смысл . если загрубить входы - программа прибора работать не сможет

  3. #3

    По умолчанию

    Программа прибора не нужна. Оператор следит за значениями с датчиков по rs485 (modbus) и хотелось бы иметь возможность выключить установку дистанционно (по rs485).

  4. #4

    По умолчанию

    используйте параметры r-L и r.out (для каждого выхода свои)
    сначала задайте r-L = 1 - перевод выхода на управление от ПК
    затем задавайте в параметре r.out состояние выхода
    0 - выкл
    1- вкл
    Прибор будет держать заданное в r.out значение пока не измените r-L на 0 или пересбросите прибор (выкл\вкл питание).
    Последний раз редактировалось rish; 20.10.2009 в 13:15.

  5. #5

    По умолчанию

    А для ТРМ136 как организовать управление ?

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
    А для ТРМ136 как организовать управление ?
    вопервых Вы не указываете что конкретно Вам нужно, во вторых имеется документ http://www.owen.ru/uploads/re_trm136_1641.pdf в нем приложение В таблица В7 все расписано какой функцией осуществляется запись, в каких регистрах что находится
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vtmail Посмотреть сообщение
    можно ли управлять состояниями выходов прибора трм202-р (выходы - э/м реле) через Rs485, т.е. чтобы состояние выхода управлялось только командой через Rs485, а значения на входах прибора никак не влияли на состояния выходов?
    Когда то давно пробовал использовать ТРМ202 как ТРМ200 + 2 реле, управляемые по Модбасу. Столкнулся с проблемой, что включать реле получалось, а выключать - нет. Не знаю, чей это был косяк, мой или ТРМ, форум тогда не помог. Поэтому ответ - теория этот вариант позволяет, а практика требует проверки.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Когда то давно пробовал использовать ТРМ202 как ТРМ200 + 2 реле, управляемые по Модбасу. Столкнулся с проблемой, что включать реле получалось, а выключать - нет. Не знаю, чей это был косяк, мой или ТРМ, форум тогда не помог. Поэтому ответ - теория этот вариант позволяет, а практика требует проверки.
    точно не перепутали включение и выключение, просто в отличии от документации управляющий сигнал на включение 1000 а не единица, что для реле что для токовых выходов, а выключение ноль сработает однозначно
    ЗЫ и так то vtmail спрашивал об этом в 09 годы, врядли он хочет услышать сейчас Ваш ответ
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Я тоже как-то сталкивался с подобной проблемой, решил просто если не нужно управление сбрасывал уставку в моем случае 0,изменить ее с панели ТРМ202 при управлении по RS не получиться. вот такое дистанционное управление

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Я тоже как-то сталкивался с подобной проблемой, решил просто если не нужно управление сбрасывал уставку в моем случае 0,изменить ее с панели ТРМ202 при управлении по RS не получиться. вот такое дистанционное управление
    может не выполняли обратную последовательность, снимали бит разрешения внешнего управления?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •