Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК ,Ethernet и компьютер

  1. #1

    По умолчанию ПЛК ,Ethernet и компьютер

    Здравствуйте. очень нужна помощь. Мне надо организовать связь между компьютером и ПЛК ОВЕН по Ethernet. Нужно считывать данные с устройств ОВЕН, подключенных по RS-485 к ПЛК. Что для этого нужно, нужно ли как то специально программировать для этого ПЛК, и какой программой на компьютере считывать данные?
    Большое спасибо если обратите внимание

  2. #2

    По умолчанию

    посмотрите на диске к ПЛК два документа - PLC_Configuration_OWEN.pdf и Подключение_OPC_3S-Software.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    а кроме Opc планируется ли поддержка каких-нибудь других протоколов?

  4. #4

    По умолчанию

    Никто не мшает опрашивать по ModBus\Dcon\OWEN, ну или написать свой протокол...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Никто не мшает опрашивать по ModBus\Dcon\OWEN, ну или написать свой протокол...
    ну а можно, если конечно не сложно, по подробнее описать как это сделать с помощью modbus в codesys например?

  6. #6

    По умолчанию

    1. Надо определиться в какой именно программой на ПК Вы будете связываться.
    2. В зависимости от программы на ПК выбираем что еще надо.
    3. Берем документ PLC Configuration и смотрим как настраивается ModBus Slave на контроллерах.
    4. Берем OPC ModBus сервер ОВЕН, либо любой другой OPC ModBus и вперед.