Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: что делать?

  1. #1
    Пользователь Аватар для Spirit
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    г. Смоленск
    Сообщений
    26

    По умолчанию что делать?

    Начну с главного:
    0. Имеется ПЛК154 И.L
    1. установил CoDeSys 2.3.8.1.
    2. поменял прошивку у ПЛК на версию 2.01.5(прошло все на ура)
    3. Установил target файлы версии 2.0.2

    Проблемы:
    при попытке выполнить в CS Login:
    1. появляется текст " the selected PLC profile does not match the profile of the target"
    2. Если устроить "сброс" ПЛК появляется текст "communication error: logout performed"

    Смысл текста понятен, а вот что делать - ???

    Пробовал еще раз перепрошить (кстате не зря! - пришлось прописать заново МАС адрес) - не помогло
    Последний раз редактировалось Spirit; 19.07.2007 в 01:14.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Spirit
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    г. Смоленск
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    После 3 -х перепрошивок и форматирования собщение про target перестало появляться но установить связь так и не удалось.

  3. #3

    По умолчанию

    1) Уточните - как Вы устанавливаете связь - через последовательный порт или через Ethernet? Если через Ethernet - c помощью гипертерминала уточните сетевые настройки
    2) Эти ли таргеты Вы использовали?
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для Spirit
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    г. Смоленск
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) Уточните - как Вы устанавливаете связь - через последовательный порт или через Ethernet? Если через Ethernet - c помощью гипертерминала уточните сетевые настройки
    2) Эти ли таргеты Вы использовали?
    Да таргеты эти!
    Связь устанавливаю через последовательный порт.
    Заметил что проблемы с таргетами начинаются после нажатия клавиши "сброс" на ПЛК

  5. #5

    По умолчанию

    Кроме плохого контакта пока ничего в голову не приходит...
    Пожалуйста, выложите сюда протокол загрузки снятый через гипертерминал.
    А через ethernet та же картина?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Spirit
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    г. Смоленск
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Кроме плохого контакта пока ничего в голову не приходит...
    Пожалуйста, выложите сюда протокол загрузки снятый через гипертерминал.
    А через ethernet та же картина?
    Через ethernet пока нет возможности, протокол прилагаю tmp.txt
    После перезагрузки опять проблемы с таргетами
    Если перепрошивка проходит номально наверно контакты не причем

  7. #7

    По умолчанию

    значит так.
    если у вас в версия прошивки нижнего Pic-8 (а у вас так), то используйте таргеты 154a.l

  8. #8
    Пользователь Аватар для Spirit
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    г. Смоленск
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    значит так.
    если у вас в версия прошивки нижнего Pic-8 (а у вас так), то используйте таргеты 154a.l
    Только что попробовал. Связи нет

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spirit Посмотреть сообщение
    Только что попробовал. Связи нет
    Связи нет или CoDeSys говорит, что таргет не совпадает?
    Если не связи, проверьте все кабели, не забыли ли выключить гипертерминал, в кр. случае перезагрузка, порты в Windows иногда "залипают".

  10. #10
    Пользователь Аватар для Spirit
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    г. Смоленск
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    при перепрошивке, при завершении работы программа требует
    - нажать сброс
    - выключить питание
    - установить перемычку

    на контроллерах с которыми я раньше работал перемычка ставится до выключения питания.
    я попробовал - связь пошла.
    это совпадение или ошибка в описании - как правильно?
    но все равно всем спасибо за помощь

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •