Показано с 1 по 7 из 7

Тема: подойдут ли приборы овен для аммиачных установок ?

  1. #1

    По умолчанию подойдут ли приборы овен для аммиачных установок ?

    уважаемые разработчики, наше предприятие давно и успешно применяет у себя приборы овен и мы очень ими довольны .

    есть один вопрос - мы сейчас планируем переоборудование автоматики компрессорного цеха, работающего на аммиаке . естественно - вопрос встает о применении приборов овен ( в частности плк 100 и укт 138 ). мне задают вопрос - достаточна ли искробезопасность данных приборов для работы на аммиачных установках итд .

    я просмотрел сертификаты, но конкретно про аммиак там ничего нет . подскажите пожалуйста

  2. #2

    По умолчанию

    если мнение не разработчика овен принимается, то, имхо, для овеновского плк 100 искробезопасность и не нужна вовсе - его смело можно вынести в не взрывоопасную зону, укт 38 ( если не изменяет память ) имел подобный сертификат.
    аммиак или бензин, спирт - не столь существенно.
    просто и них пдк различные.

  3. #3

    По умолчанию

    1. никакие ни приборы ни датчики, не имеющие специального конструктивного исполнения не должны находиться во взрывоопасной зоне (если зона действительно взрывоопасная). такого оборудования очень мало. и даже цифровые линии связи между первичными датчиками и приборами должны проходить через барьеры искробезопасности (например наша искра) или у самого прибора входы должны содержать встроенные барьеры (укт38в и новый, усовершенствованный прибор трм138в).
    2. если таких требований нет, и необходимо, чтобы ничего не происходило с самими приборами под воздействием газа - это другое. все платы во всех приборах покрыты лаком.
    3. и уж последнее дело сертификат. действительно плк100 и укт38в имеют соответствующее разрешение. но это никак не позволяет располагать сами приборы во взрывоопасной зоне.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    3. и уж последнее дело сертификат. действительно плк100 и укт38в имеют соответствующее разрешение. но это никак не позволяет располагать сами приборы во взрывоопасной зоне.
    о как!
    плк 100 имеет сертификат по вызрывобезопасности???
    где можно с этим сертификатом ознакомиться?
    крайне интересно - иной раз требуют разрешение, типа старого госгортехнадзора, для плк 100.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леший Посмотреть сообщение
    о как!
    плк 100 имеет сертификат по вызрывобезопасности???
    где можно с этим сертификатом ознакомиться?
    крайне интересно - иной раз требуют разрешение, типа старого госгортехнадзора, для плк 100.
    вот вот . то же самое .

    плк действительно будет расположен в безопасном месте, однако само наше предприятие считается зоной повышенной опасности . и если плк 100 действительно имеет соотв . сертификат - хорошо бы на него посмотреть

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Не, это "котлонадзоровское" разрешение.
    Там больше речь идет о сосудах, работающих под давлением.
    Имеется в виду разрешение, типа, вашей Искры.

    андр-мясопром
    Пожалуй, не совсем с вами соглашусь.
    Дело в том, что есть нормы по отдельным помещениям, а не по предприятию в целом. Скажем, сильно посомневаюсь, что для ВЦ вашего предприятия потребуется установка ПЛ с искрозащитой.
    Последний раз редактировалось Леший; 26.10.2009 в 12:49.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •