Тема: трм251 - инициализация после окончания выполнения программы

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию трм251 - инициализация после окончания выполнения программы

    Есть ли возможность инициализации прибора ТРМ251 командами по сети? Возникла следующая проблема - после завершения программы технолога прибор перешел в состояние "Программа технолога завершена" (End) и не реагирует на команды запуска поданные по сети. Используется протокол ОВЕН.

  2. #2
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    решение существует. вам надо связаться с крецом максимом - продукт-менеджером прибора трм251.

  3. #3

    По умолчанию

    в опытной эксплуатации находится прошивка трм251 в которой этот недостаток устранен. в приборе трм251 есть возможность перепрошивки по интерфейсу Rs-485, адаптер интерфейса, насколько я понял, у вас есть, поэтому перепрошить прибор сами вы сможете.

    или остается вариант отправить прибор в наш сервисный центр. в этом сл. в сопроводительном письме сделайте ссылку на мою фамилию, я организую процесс...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    спасибо. а где можно скачать прошивку? преобразователь ас-4 в наличии имеется.
    Последний раз редактировалось Андрей Косоротов; 15.10.2009 в 10:23.

  5. #5

    По умолчанию

    я могу выслать вам прошивку с нужными инструкциями. дайте эл. адрес.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    даже наверное проще поступить так: прошивка трм251 вер. 2.10, мастер прошивки, конфигуратор, описание - все в архиве.

    одна просьба: сообщие результаты.
    Вложения Вложения
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    спасибо! сейчас попробую и отпишусь.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Еще раз спасибо за оперативный ответ. Моя проблема с перезапуском ТРМ251 по сети была решена. Остальные возможности мне, вроде не нужны поэтому не проверял.

    Опишу, пожалуй, задачу в ходе решения которой возникла данная проблема. Есть 11 терморегуляторов ТРМ151 и ТРМ251, увязанные в сеть RS485 (протокол ОВЕН? т.к. ТРМ151 не поодерживает ModBus). Терморегуляторы управляют температурой в печах обжига различных керамических изделий. Сеть подключена к контроллеру Twido 20DTK с модулем RS485, а сам контроллер к компьютеру со SCADA-системой.

    Была поставлена задача организации различных последовательностей запуска печей, которые задавались бы с компьютера, плюс возможность удаленного ручного запуска/останова различных программ технолога. В ходе экспериментального пуска системы на предприятии выяснилось, что печи на которых установлены ТРМ251 не переходили в состояние "СТОП" из состояния "Программа технолога завершена" и их приходилось переводить в "СТОП" вручную.

  9. #9

    По умолчанию

    понятно. примерно в такой же ситуации и была выявлена эта "недороботка"...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.Есть вопрос по трм251.На основе данного прибора собрана печь по отжигу стекла.Наблюдается следующая ситуация при выходе температуры в печи выше 450 градусов индикация на приборе исчезает и появляется надпись no dt при этом прибор продолжает регулировать.Индикация появляется вновь,когда температура опускается ниже 450 градусов.Может существует новая версия прошивки в которой этот недочет устранен.Тип датчика термопара ТХА.