Тема: выбор 3-хфазного реле

  1. #1

    Cool выбор 3-хфазного реле

    добрый день. при выборе реле и радиатора к нему возник вопрос: для реле указаны диапазон токов , например 0-40а. это величина для каждой фазы или это сумма токов по 3-м фазам?

  2. #2

    По умолчанию

    это величина для каждой фазы

  3. #3

    По умолчанию

    я на страничке кипприбора нашел тока ттр с управлением через 0, а мне нужны мгновенного включения... есть такие?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Monstr Посмотреть сообщение
    я на страничке кипприбора нашел тока ттр с управлением через 0, а мне нужны мгновенного включения... есть такие?
    Нет таких, твердотельных реле с мгновенным включением (случайным) в линейке KIPPRIBOR нет и не планируется. Причин тому две:
    1. Все твердотельные реле со случайным переключением отличаются от реле с переключением в нуле лишь моментом первого включения, далее, после первого полупериода напряжения принцип работы реле аналогичен у обоих типов реле. Задержка включения реле с переключением в нуле варьируется не более чем до 10мс, случаев применения когда необходимо более быстрое включение найти сложно.
    2. Второй стереотип вызывающий желание применить ТТР именно со случайным переключением -это работа на индуктивную нагрузку. Так вот реле KIPPRIBOR могут успешно использоваться для индуктивных нагрузок с cos >0.5 Большенство нагрузок индуктивного типа удовлетворяет этому требованию.

    Поэтому число применений когда действительно необходимы реле с мгновенным включением настолько мало что говорить о запуске модификаций со случайным переключением пока не приходиться.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    применяют такие реле 3х фазные как правило для запуска асинхронных электродвигателей.

  6. #6

    По умолчанию

    Для электродвигателей применять Zero Cross не стоит. Самому реле то пофигу, только электродвигатель все стремится шпонки порвать при таком управлении.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Semicon Посмотреть сообщение
    Для электродвигателей применять Zero Cross не стоит. Самому реле то пофигу, только электродвигатель все стремится шпонки порвать при таком управлении.
    Время воздействия токов нагрузки (токов в электродвигателе) в течении которых их величины отличны от "теоретически правильных форм" или отличны от токов в реле со случайным переключением составляет -около 10милисекунд при включении. За это время, причем время пусковое, что-то произойдет? успеет появиться вращающий момент? Но выводы право делать каждый самостоятельно.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 25.02.2011 в 22:25.

  8. #8

    По умолчанию

    Возьмите движок 1-2 кВт не прикручивая к фундаменту и повключайте его от магнитного пускателя и от реле с Zero Cross и посмотрите разницу в поведении.

  9. #9

    По умолчанию

    Могу лишь добавить что реле со случайным переключением (random), в большинстве случаев "попадает" своим включением в момент когда синусоидальное напряжение находиться в пределах 25% отклонения от нуля, а следовательно оно работает в эти моменты точно также как и реле Zero Cross которое включается при напряжении по синусоиде от 3 до 10В. Кто сказал что random-реле не может включиться около нуля синусоиды?

    Надеюсь Вы знали что реле Zero Cross включается никак не при нуле напряжения а при напряжении отличном от нуля но не более 10В.

    Потому еще раз повторю даже теория здесь бессмысленна, поскольку нет четкой границы между этими двумя типами реле, именно потому что ни одно реле Zero Cross не включается при идеальном нуле напряжения и потому в какой то мере может считаться частным случаем random-реле, а после первых 10мсек они вообще однотипно работают.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 27.02.2011 в 16:47.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    а после первых 10мсек они вообще однотипно работают.
    Судя по этой фразе могу предположить, что у Вас не совсем правильные понимания процессов при включении индуктивной нагрузки . Речь идет о переходных процессах при включении индуктивной нагрузки на синусоидальное напряжение. Есть раздел об этом в теории общей электротехники. При включении индуктивной нагрузки почти всегда возникает постоянная затухающая составляющая тока и затухает она никак не 10 мс, а гораздо дольше (при cos f=0 она вообще никогда не затухнет). Так вот при включении в момент перехода напряжения через 0 величина этой постоянной составляющей максимальна.
    В электродвигателях постоянная составляющая тока в фазах складывается в неподвижный магнитный поток и его взаимодействие с основным вращающимся потоком приводит к знакопеременным колебаниям момента на валу.
    А насчет того что в Random Phase тоже может включаться в 0, то все верно. Но мы говорим про ТРЕХФАЗНЫЕ реле и если в одной фазе напряжение переходит через 0, то в других нет. А вот в реле Zero Cross постоянная составляющая тока максимальна во всех фазах и общий вектор неподвижного потока максимален.