Показано с 1 по 5 из 5

Тема: сау-мп горят все светодиоды входов

  1. #1

    По умолчанию сау-мп горят все светодиоды входов

    подскажите, могут ли гореть все индикаторы входов при неподключенных датчиках? еще беда: подключаю датчики (кондуктометрические), наливаю воду- входные каналы не реагируют. ставлю перемычку 1(по рэ питание датчиков постоянным током)- все работает. убираю перемычку (переменный ток 25гц)-опять тишина!! что может быть??? алгоритм 20.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лелик Посмотреть сообщение
    подскажите, могут ли гореть все индикаторы входов при неподключенных датчиках? еще беда: подключаю датчики (кондуктометрические), наливаю воду- входные каналы не реагируют. ставлю перемычку 1(по рэ питание датчиков постоянным током)- все работает. убираю перемычку (переменный ток 25гц)-опять тишина!! что может быть??? алгоритм 20.
    лелик не огорчайтесь, у меня то же самое с тем же алгоритмом. будем надеяться, что тех поддержка всётаки соблаговолит обратить внимание.
    и воообще, господа овеновцы!
    почему, чем шире ассортимент и количество приобретаемых приборов вашей фирмы, тем больше проколов? щательнее бы надо бы, ребята!

  3. #3

    По умолчанию

    кроме снятия перемычки нужно перепрограммировать на работу с переменным током (можно только с помощью компьютера с Lpt портом спец. кабеля и программы конфигуратора). тогда всё работает.

    всё бы хорошо. но Lpt на ноутбуках редкость.

  4. #4

    По умолчанию

    [QUOTE=Crazy;28844]кроме снятия перемычки нужно перепрограммировать на работу с переменным током (можно только с помощью компьютера с Lpt портом спец. кабеля и программы конфигуратора). тогда всё работает.

    В общем при настройке чуть уменьшил опорные напряжения и светодиоды погасли. Перебил прибор на питание переменным напряжением(хотя в РЭ сказано что надо просто убрать перемычку №1, и кто составляет эти РЭ?????????) При установке на объект пришлось чуть скорректировать величину опорных напряжений и если честно, то все работает!!!! Кстати несмотря на то,что прибор перебит на переменку,при удалении перемычки №1, все равно прибор датчика НЕ ВИДИТ!!! Только с перемычкой!


  5. #5

    По умолчанию

    Странно, у меня всё работает.
    Ставил (несколько раз) на деминерализованную воду после обратного осмоса (собственно для управления системой)
    Вот в этой теме вопросы задавал http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2001&page=2 , но сам разобрался.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •