Показано с 1 по 6 из 6

Тема: 2 плк + 1 компьютер

  1. #1

    По умолчанию 2 плк + 1 компьютер

    Уважаемые специалисты службы поддержки,
    на форуме уже поднималась тема подключения 2х однотипных ПЛК.
    У меня задача подобная, но несколько отличается.
    Заказчик хочет, что бы с одного компьютера (через CodeSys) можно было бы управлять (по очереди) двумя разнотипными ПЛК (150 и 110-60).
    Т.е. есть две установки, которые работают по очереди и каждая обслуживается своим плк + компьютер (монитор удобнее панели оператора и больше элементов управления можно разместить).
    Они планируют приобрести сенсорный монитор и хотели бы с одного монитора осуществлять управление 2мя ПЛК.
    Вопрос:
    можно ли к одному компьютеру подключить 2 разнотипных ПЛК (например, разнести их по IP адресам, использовать два экземпляра CodeSys и т.д.)?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, Владислав!
    абсолютно с Вам согласен, так же как и с тем, что бы получить грамотный ответ, надо задать грамотный вопрос....
    Мои объяснения нарисовали не полную картину.
    Проблема состоит в том, что при управлении последовательном, процессы технологические, обслуживаемые ПЛКшками пересекаются,
    т.е до завершения Proces1 стартует Proces2 и, соответственно когда проходит критический участок Proces2 (во время которого оператор может вносить коррективы в управлении) и оператор оставляет Proces2 завершаться в автоматическом режиме и переходит к управлению Proces1-ом.
    Т.Е. получается, что задачи параллельные.
    При такой раскладке возможно подключение двух разнотипных ПЛК к одному компьютеру?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    и мона и нуна .
    причем можно организовать взаимодействие плк не только с компом (т.е с верхним уровнем) , но и между собой .

  5. #5

    По умолчанию

    самое простое решение - Scada
    можно управлять одним плк и компьютера, а другим из этого плк.
    можно запустить 2 экземпляра визуализации на пк и подключить их 2 плк, а связь между плк осуществлять через сетевые переменные или по интерфейсу 485.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    самое простое решение - Scada
    можно управлять одним плк и компьютера, а другим из этого плк.
    можно запустить 2 экземпляра визуализации на пк и подключить их 2 плк, а связь между плк осуществлять через сетевые переменные или по интерфейсу 485.
    Спасибо, попробуем.