Показано с 1 по 4 из 4

Тема: неисправностьтрм38

  1. #1

    По умолчанию неисправностьтрм38

    здравствуйте! при отключении всех датчиков от прибора трм38-01 он индицирует нереальную температуру(287,45 и тп). когда подключили магазин сопротивлений, то выяснилось,что 0градусов соответствует сопротивление порядка 170 ом. чем такое может быть вызвано и как с этим бороться.

  2. #2

    По умолчанию

    возможно, у вас сбилась юстировка прибора. это могло произойти, если в питающей сети был большой скачок напряжения.
    в этом случае вам может помочь юстировка прибора. на вход прибора подключаете магазин сопротивления, выставляете 50 ом. после этого заходите в уровень р16, набираете код 6746 и нажимаете кнопку прог.
    все юстировка закончена.
    все же рекомендуем отправить прибор к нам в сервисный центр, для полного выяснения обстоятельств данного сбоя и ремонта.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию трм38

    здравствуйте! юстировка дала резултат 50 ом-ноль градусов, но при других значениях сопротивления согласно таблице опять нереальные показания (65 ом-3,75 градуса) .может быть есть еще какая-то юстировка по точкам?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    другой юстировки, к сожалению нет.
    прибор н еобходимо вести к нам....