Показано с 1 по 5 из 5

Тема: подключение трм 202 к компьютеру

  1. #1

    По умолчанию подключение трм 202 к компьютеру

    уважаемые форумчане. приобрел комплект трм 202 и адаптер ас4. при подключении в конфигураторе все отображается правильно. но при опросе прибора загорается, что нет связи. хотя на схемке прибор выдает надпись "занят". подскажите, "что делать?"

  2. #2

    По умолчанию

    что-то мне подсказывает, что вы используете сетевой конфигуратор. надпись "занято" показывает только то, что запущен конфигуратор для данного прибора.

    используйте конфигуратор для приборов трм2хх и еще раз проверьте настройки связи.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо за скорый ответ.
    надпись "занят" появляется в тот момент, когда идет опрос прибора. потом загорается надпись " нет связи с прибором".
    перепробовал кажется все, пока безрезультатно. порядок действий: создал конфигурацию, нанес адаптер ас4, потом прибор-трм 202. потом организовал связь, причем все характеристики унаследовал от адаптера.порт сом-3, длинна слова данных -8, скорость обмена 57600,контроль по четности отсутствует, количество стоп бит -1,длина сетевого адреса 8. выбрал для себя базовый адрес -0. в приборе тоже 0. далее нажимаю "проверить связь с прибором". а в ответ " нет связи с прибором". что я сделал неправильно?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Федор Посмотреть сообщение
    что я сделал неправильно?
    не знаю. возьмите свежий конфигуратор: http://www.kipshop.ru/Soft/Configura...101_tpm2xx.zip. проверьте настройки прибора -- скорость, четность, адрес, протокол. проверьте подключение прибора к ас4, не перепутаны ли провода.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо большое, все получилось при замене конфигуратора. тот конфигуратор, что шел в комплекте, почему-то был неправильный.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •