Тема: мпр51 - самопроизвольны стоп

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    Exclamation мпр51 - самопроизвольны стоп

    Вопрос к техподдержке!
    На объекте установлен прибор МПР51 - в нем реализована программа технолога - ступенчатое изменение температуры в термокамере. На сегодняшний день зафиксировано два факта остановки работы программы. Т.е. Операторская закрыта, доступ посторонних полностью исключен, параметр о07=001, в то же время контроллер сам останавливается причем без индикации аварийных ситуаций, т.е. на индикаторе времени просто останавливается время и горит лампочка стоп. В чем может быть причина и как это лечить. В инструкции по эксплуатации и на форуме подобной проблемы не нашел.

    p.s.: эксплуатируем около 15 шт. приборов МПР51 с аналогичными программами в течении последних пяти лет, такая проблема возникла впервые.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    Exclamation мпр51 - в ремонт?

    уважаемые господа! ответьте, пожалуйста, в чем может быть причина нашей проблемы? неисправность самого прибора? возможно ли вообще такое чтобы прибор сам останавливался посередине программы, причем без индикации аварии?

  3. #3

    По умолчанию

    денис пишет:
    ...сам останавливается причем без индикации аварийных ситуаций, т.е. на индикаторе времени просто останавливается время и горит лампочка стоп.
    такое происходит при отключении питания надолго, при котором регулируемый параметр выходит за пределы диапазона регулирования (параметр о08).
    у нас такое происходит (при о07=001), но постоянно на месте присутствует оператор, который вручную запускает процесс на продолжение.