Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35

Тема: не могу залить программу...

  1. #1

    По умолчанию не могу залить программу...

    Здравствуйте! Не могу залить программу в контроллер ПЛК150-ИМ.
    Создаю Кодесис простенькую программку, компилируется без ошибок, далее устанавливаю параметры связи - все как указано в инструкциях по соединению через RS232, подключаю кабель из комплекта поставки (в выкл. контроллер), включаю. Подключаюсь Login, светодиод СВЯЗЬ загорается, в Кодесисе появляется сообщение В контроллере отсутствует программа -Загрузить новую? Отвечаю ДА. начинается загрузка Downloading All, далее окошко с DEFAULT.PRG, и все - контроллер моргает всеми светодиодами и бипом -т.е. происходит перезагрузка. На экране Кодесиса сообщение -Communication Error(#0) Logout Рerformed. Далле контроллер самопроизвольно не презагружается.

    Что сделано:
    Контроллер перепрошит Версия прошивки 2.10.5 (При прошивке не прочитался с контроллера MAC адрес, забил с корпуса, Flash форматировал, долее прошивка прошла боз проблем)
    Target в Кодесисе установлен 2.10.5 (взято с сайта), старый таржет удалил.
    Гипертерминал видит.


    Прошу подсказать как быть дальше...
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    а саму программу?

  3. #3

    По умолчанию

    Codesys 2.3.99?
    попробуй так,
    залогинился - не заливай сразу программу....
    через несколько секунд - онлайн - загрузка.
    мне помогает.

  4. #4

    По умолчанию высылаю программку

    Вот такая программка. (я только учусь еще)
    Из имеющихся трех ПЛК картина на всех одинаковая.
    Инспектор Кодесиса, при загрузке показывает, что 60 блоков передаются успешно, затем появляются поврежденные блоки и все, перезагрузка. Такое ощущение, как будто скорость великовата. Можно ли изменить скорость на 57600?

    Вариант залогиниться-отмена загрузки-последующий Download не получается - Download не активен, а при Write File To PLC происходит тоже самое.
    Что-то я уже нервничаю...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Pered.zip (6.5 Кб, Просмотров: 17)

  5. #5

    По умолчанию

    1. Залогиньтесь и не делайте загрузку.
    В PLCBrowser командой filedir считайте содержимое ФС. Есть ли там файл Default.PRG?

    Если есть - удалите его.
    Перегрузитесь и попробуйте снова.

  6. #6

    По умолчанию п

    Да, файл DEFAULT.PRG был. Удалил, перезагрузил контроллер, ситуация не изменилась. Удалил DEFAULT.CHK - тоже самое. Еще в ФС осталось :
    log.txt
    local_addres.dat
    retain.bin
    config.dat
    Pered.PRG
    debug.txt

  7. #7

    По умолчанию

    Что то я не наблюдаю файла калибровочных коэффициентов calib.inc.
    Загрузите пока такой потом откалибруетесь
    [Calibration]
    R0=1.0
    R1=1.0
    R2=1.0
    R3=1.0
    U0=1.0
    U1=1.0
    U2=1.0
    U3=1.0
    I0=1.0
    I1=1.0
    I2=1.0
    I3=1.0
    dT0=0.0
    dT1=0.0
    dT2=0.0
    dT3=0.0
    [Calibration_end]

  8. #8

    По умолчанию

    Как: создать файл calib.inc в блокноте с содержимым как в вашем посте, далее PLK Броузером filecopy?

  9. #9

    По умолчанию

    Залил calib.inc через Write File to PLC. Безрезультатно.

    Перепрошил ПЛК с форматированием. Файлы в ФС:
    log.txt
    debug.txt
    calib.inc
    local_addres.dat
    config.dat

    Нет изменений. Программа не заливается.

  10. #10

    По умолчанию

    Что в первых 2-х строках файла hardware.cfg
    Делали ли Вы пустой проект с нуля - тоже не работает?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •