Тема: не могу залить программу...

  1. #31

    По умолчанию

    1. Определитесь таки с прошивкой (не надо все пробовать).
    2. Выберите соответствующий Target файл. PLC150-I.L и установите его. ВНИМАНИЕ: перед установкой нового Target файла необходимо с помощью утилиты Install Target удалить старые Target файл для этого контроллера.
    3. Необходимо добиться стабильной связи контроллера с CoDeSys.
    4. Когда связь появится, и проект отлажен и готов к работе необходимо записать программу на Flash контроллера. При связи с CoDeSys даете команду из меню Онлайн\Создание загрузочного проекта. Только после этого на контроллере появляется файл Default.prg - это и есть код программы. EasyWorkPLC перед связью проверяет наличие данного файла на ПЛК, по тому как иначе нет смысла вообще с данным контроллером работать.

  2. #32

    По умолчанию

    Увы мне,
    после соединения, Create boot project и загрузки (download) опять картинки

    И контроллер начинает мигать всеми глазами и "мычать", видимо полагая наладить общение другим способом 8=) и не соединяется до перезагрузки с удержанием Старт, но вот теперь затих и при перезагрузки с удержанием "Старт" "Работа" уже не загорается и коммуникации нет.
    Что же я не так делаю?
    Есть где-нибудь документация по соединению-загрузке?
    Последний раз редактировалось aven; 14.12.2009 в 15:38.

  3. #33

    По умолчанию

    У Вас контроллер перезагружается при попытке записать программу.
    Когда нажимаете Онлайн\связь CoDeSys предлагает записать новую программу. Говорите нет. Должно произойти подключение. Далее из меню Онлайн делаете сброс заводской. Разрываете связь. Потом снова связываетесь.
    Пока Вы не установите связь с ПЛК - о дальнейшей работе говорить бессмысленно.

  4. #34

    По умолчанию

    Поскольку "товарищ" ушел в отключку было решено ещё раз его перепрошить. Были замечены следующие аномалии:
    - галочка форматирования памяти оказалась закрашеной
    - на сбросы адекватной реакции не наблюдалось
    - на попытку записать файл (точно не помню) local_addr.dat выпал ответ "Контроллер не отвечает"
    Для выхода из тупика было отключено питание и самым наглым образом подкорочены контакты расположенные между кнопкой "Сброс" и батарейкой.
    Процедура перепрошивки проскочила наура.
    CoDeSys подключился
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.10.4
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:04:19 Apr 14 2009
    MAC 67:77:01:08:4C:48
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 05
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 09

    Однако OnLine->Reset(original) Выдал
    Последний раз редактировалось aven; 14.12.2009 в 17:08.

  5. #35

    По умолчанию

    Всё решил следующим образом:
    взял у знакомых старый диск CoDeSys
    откатил прошивку на версию 2.01
    взял файлы с этого же диска
    и вот он уже счёлкает