Показано с 1 по 5 из 5

Тема: что посоветуете

  1. #1

    По умолчанию что посоветуете

    уважаемые представители фирмы овен. нужно на выходе из бойлера поддерживать постаянную температуру в 50 градусов.греющяя вода имеет не постоянную температуру от 90 до 120 градусов.расход греемой воды,проходящий через бойлер, также меняется от 6 до 10 кубов.пробывали трм12а в режиме пид регулятора,пока расход проходящей воды через бойлер, не изменяется температура держится в заданном пределе,а при быстром увилечении расхода -прибор начинает "раскачиватся".раньше этим процессом управлял р25,ну всему есть срок.так что посоветуете?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	бойлер_1.jpg 
Просмотров:	273 
Размер:	13.9 Кб 
ID:	1568  
    Последний раз редактировалось alex6208; 02.10.2009 в 18:07. Причина: не вставил картинку

  2. #2

    По умолчанию

    типовая задача подогрева гвс. проблема скорей всего в медленном кзр и неудачной настройке трм12а. помимо этого у трм12а время опроса датчика 1,5с + тепловая инерция датчика. попробуйте накладные датчики пт1000 и обновлённый трм12. нам помогло.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за совет.А ВЫ по какой методике настраиваете?Я наверное испробывал все методики ссылки на которые есть на форуме,но так толком ничего и не получилось.То прибор впадает в глубокую кому,то вообще невесть что творит.у нас их два,один через неделю перестал видеть датчик,по этому и в работоспособности второго есть сомнения.при установки в 0 ти.тд и хр прибор держит температуру в диапазоне от -1.2 до 0.6 градусов от уставки.

  4. #4

    По умолчанию

    метод очень уникальный называется "метод тыка" попытка както систематизировать ни к чему не привела. поэтому только экспирименты..
    для гвс, с которым в основном боремся +/- 2-3 градуса совершенно нормально поэтому с вашей проблемой (-1,2/+0,6) наверно не подскажу. но могу посоветовать всё таки новый трм12, в нём есть автонастройка и в целом он пошустрее.
    недавно ставили на госпитале на гвс после автонастройки держал -0,2/+0,3 гр. вполне отличный результат. датчик пт1000 накладной. кзр данфос с временем полного хода 30с.

  5. #5

    По умолчанию

    еще раз огромное спасибо.в трм12а то-же есть автонастройка,и в последнем каталоге он числился новинкой с улучшенными характеристиками