Тема: сп270 + плк150. непонятки с обменом.

  1. #1

    По умолчанию сп270 + плк150. непонятки с обменом.

    Здравствуйте!
    У меня вопрос по обмену данными между ПЛК-150 УL и панелью ПС-270.
    Доработал на Codesys пример с вашего форума, чтобы можно было работать с панелью, но не совсем получается с обменом данных.

    Ниже два вложения со скриншотами экранов.
    Конфигурировал ПЛК согласно примерам с форума. Программа в Codesys работает корректно, проблема в приеме данных панелью.

    Программа должна делать следующее: при включении одного из четырех выходов контроллера в панель передается их состояние через переменные (b1..b4 = 1/0).
    На втором скрине показаны настройки элементов "лампы" - т.е. меняется вторая часть от регистра 0х0, 0х1, 0х2, 0х3, при данных настройках работает только первая лампа, остальные не работают, хотя переменные b1..b4 изменяются.
    Пробовал менять значение "Адрес" на 2,3,4, но в этом случае пишет об отсутствии связи с устройствами 2,3,4.

    Подскажите, в чем ошибка?
    Заранее благодарен.



    Последний раз редактировалось Alexandr; 01.10.2009 в 08:54.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    При работе с битовыми Modbus-функциями в панели СП270 в качестве Регистра указывается номер бита modbus, начиная с 0 в 0 байте.

    В вашем случае Modbus(Slave) в PLC Configuration выглядит так:
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (66.9 Кб, Просмотров: 888)

  3. #3

    По умолчанию

    илья кареткин, спасибо, то что нужно