прошу откликнуться тех, кто реально использовал мву - при эксплуатации модулей замечен значительный нагрев части платы модуля в районе м\сх шим источника питания. похоже, что нагревается резистор R52, т.к. есть случаи, что даже пайка контактов отходит. т.к. все модули у меня одной партии (на платах дата 08.02.07), то непонятно - это вся партия такая или вообще все модули мву? проблема замечена после отказа нескольких модулей - неисправный мву глушит всю шину 485. отправил в сервис, но пока хочется спросить у реальных "эксплуататоров".
сечас получил новые модули - посмотрел плату сразу: она также греется, но пока все работает (кстати, греется даже при отключенных реле и без сети - просто включил в розетку...). и пробемный резистор на плате отличается от остальных (!!!) цветом маркировки у всех белая, а у него - желтая, причем 2 последовательно включенных резистора одного номинала в блоке питания разные (??). может цвет - это первый признак перегева после тестирования на заводе?
беспокойно становится при установке таких модулей - а система сбрана, и на нее уже надеется персонал.

может, уже есть аналогичный опыт -прошу поделиться мнением.